有关LED灯的使用问题,晚上关了LED灯或者节能灯后,会发现仍然有微亮的光线,这种称之为“鬼火”,怎么来解决关了LED灯仍然微亮的问题,这里分享了二种解决方法,加中间继电器,还是加多控开关,一起来看下。
遇到这种情况时,先来检查下开关是否控制了零线,如果控零了则需要改为控制火线就可以了。如果不是火零接错的问题,则可能是灯的质量问题或者控制器内部问题等。
这里介绍两种万能的解决方案,均是通过增加断点的方法来实现的,供大家参考。
图1:加中间继电器
零线接中间继电器线圈一端,火线经过单联双控开关后,接继电器线圈另一端。
火线零线同时跳线到公共点,两个常开点的出线接灯。当开关断电时,继电器的常开点复位,火零两线同时断开,灯不可能微亮。
图2:换一个多控开关
这种方式同样是增加断点,一灯一控可以用单联单控开关或者单联双控开关。原理都是开关控制火线的通断,零线是直接连的灯。
如果换成单联多控或者中途开关,可以火线零线同时进开关,同步通断彻底消除鬼火。
缺点:需要再加2根线,如果已装修完毕,不好整改。
图3:加电容
加电容也可以消除鬼火,但效果一般。电容有充放电过程,可以吸收感应电,但充满后会短暂放电。等于说是延长了鬼火出现的时间,不是完美的解决办法。
以上就是关了LED灯仍然微亮的原因及解决方法,希望对大家有所帮助。