空调运行一段时间就跳闸什么原因
来源:电工天下时间:2020-06-14 09:28:03 作者:老电工手机版>>
有关空调跳闸的原因,在夏天使用空调时,空调运行一段时间后就会跳闸,推上去后,过一段时间又继续跳闸,空调跳闸的原因究竟是什么,电工天下小编带大家来了解下。
空调运行一段时间跳闸的原因
1、空调额定电流与电线载流量的问题
先来看二个公式:
①空调额定电流I=P÷U ÷功力因素,功率不变,电压越小,则需要的电流越大。
②导线载流量 I=U÷R,电压跟电流成正比。
在供电电压正常的情况下,要考虑到线路压降的问题,线路越长,电阻越大,压降也就越大,末端的输出电流就越小。但负载的功率不变,电压变小了,需要输出的电流就越大,这时就会导致电线超负载,时间一长就会发热,空开跳闸。
有些情况下,导线发热不会引起空开跳闸,但空气开关的厂家在说明书上有明确,电线的发热会导致空气开关跳闸,当电线发热时,压线端子也就会发热,电阻越来越大,电阻越大,消耗的电流越大普更热,空调运行一段时间就会跳闸。

2、漏电引起跳闸
因漏电导致空开跳闸的情况较为多见,不管是零线漏电还是火线漏电,时间长了均可能导致空开跳闸。
漏电导致的空开跳闸分为二种情况:
①接地良好。
一开始漏电电流不大,运行一段时间后,漏电电流越来越大,最终出现对地短路,无法合闸。
②没有地线。
若设备没有接保护地线,当电线对设备漏电时,就相当于增加了一个很大的分流电阻。假如空调没有接地线,当电线对空调漏电时,空调就是一个很大的分流电阻,会消耗很大的电流,导致电线发热或空开跳闸。
3、其它原因
如果不是以上原因引起的跳闸,可以用一个钳形电流表来判断出是什么原因。
①测量输入端和输出端的电压,看是否有明显的压降变化。
②测量输出电流是否超标。
建议:先测量供电电压,查看是否在允许波动的范围内。然后测量电流,看是否超出了电线的额定载流量。最后,根据测得的数据逐一排查,找出空调跳闸的具体原因。
以上就是空调运行一段时间就跳闸的几种原因,以及相关的解决方法,希望对大家有所帮助。
相关文章一匹空调有多少瓦,一匹空调使用几平方电线

平常说的1匹空调与1.5匹空调,这其中的匹数代表什么意思,可以把“匹数”理解为空调的制冷量,好比一个人工作时能干多少活,那么一匹空调有多少瓦,一匹空调使用几平方电线,下面来了解下。
时间:2022-07-07 05:14:16
冰箱和空调怎么用更节能省电

有关冰箱和空调的用电问题,冰箱和空调会用的话,才能更加省电,空调在制冷和制热时应合理设定温度,冰箱温度设得越低耗电越多,但也不能为了省电,就把冰箱温度设置的太高,下面具体来了解下。
时间:2022-06-27 05:41:29
LG中央空调CH02故障代码及检修方法

LG中央空调报故障代码CH02,此故障代码是什么原因引起,怎么进行全面检修处理,故障代码CH02的常见原因为室内机进口管壁温度传感器不良、室内机进口管壁温度传感器连接线不良等,下面来了解下。
时间:2022-06-25 19:57:43
LG中央空调CH01故障代码原因与检修方法

LG中央空调报故障代码CH01,该故障的发生原因是什么,故障代码含义是室内机回风温度传感器,常见故障原因为室内机主板不良、线控器温度传感器不良等,应该怎么来维修,下面来了解下。
时间:2022-06-25 19:56:20
LG中央空调CH10故障代码原因及检修方法

LG中央空调报故障代码CH10,此类故障的原因是什么,室内机主板不良或者电机和主板同时不良,故障代码含义是室内机风扇直流电机不良,对LG空调的此类故障应该如何检修,下面来了解下。
时间:2022-06-25 19:54:47
夏季空调开机前要注意什么问题

当夏季到来之后,天气越来越热,又到了使用空调的季节了,空调在开始使用制冷之前,需要注意哪些问题,应提前做好空调正常运行的准备事项,主要有以下3点,一起来看下。
时间:2022-06-25 16:47:32
东芝家用空调故障代码表

有关东芝家用空调的常见故障代码,包括了从E01到E31,从F01到F31,从L03到L30,从P01到P31等故障代码,在维修东芝家用空调时用得上,建议收藏,以备后用。
时间:2022-06-25 16:39:35
三洋空调多联机故障代码表

三洋空调多联机故障代码表,比较常用的故障代码对照表,在维修三洋空调时经常会用得到,有需要的朋友参考下。
时间:2022-06-25 16:35:11
- 上一篇:冰箱压缩机一直运行什么原因
- 下一篇:电风扇怎么开更健康,这几招要看一看





