志高空调故障代码大全,最全志高空调故障码查询(第2页)
二、志高高调晶彩系列挂壁式故障代码:
包括:02、16、18、19、20款
故障内容数码管显示代码
说明
室内温度传感器故障L2 开关机状态均显示,若同时故障则显示代码L1,修复后立即回显室温
室内盘管温度传感器故障L1
室内风机故障L6 室内风机运行时,连续30秒钟无反馈信号则关机并显示L6
室外机组故障E5 关机显示E5后设定温度有效,但数码管无显示,用应急或遥控“开/关”键咳重新开机,数码管回显室温
三:志高空调18NV/24NV(5100-6600W)型故障代码
包括∶17、34、36、37、款
故障内容运行灯LED1说明
室温传感器闪亮2次/4秒 关机时显示
四:志高空调“天”系列、小康系列挂机(51和51以下)机型故障代码
包括25、26、42、43、45、46、47、48、50、51、52款
故障内容
数码管显示状态
室内盘管传感器故障E3
室内温度传感器故障E2
室外机组异常 E4
室内风机故障 E5
化霜DF
二、志高空调室内风机盘管线控器故障代码显示分析
代码故障说明 故障原因 排除方法
E01 变频器模块保护 电源不稳,电机绕组有故障、接线有误,取样电路波动 检查电源、压机阻值和接线方法
E02 室外机交流输入电流过大 模块取样异常或功率匹配过大、电源不稳、压机异常 检查跳线方法,测量电压和压机阻值
E03 室外压缩机排气温度过高 检查压机,冷凝器通风状况、真空度不够或有堵塞现象、功率匹配过大,系统缺氟 改善压机和冷凝器通风条件,检查系统和跳线方法
E04 室外机传感器故障 传感器松脱短路、开路、接触不良超测温范围,无传感器电压提供 检查传感器和控制电压
E05 室外机直流母线电压异常 电源波动、取样不准或线路板坏、压机异常 检查电压和线路板及压机工作状况
E06 缺氟或换向阀故障
电磁阀线圈可能有松脱,开路现象和控制电压、查室内外盘管传感器可能有脱离固定套 检查换向阀线圈和传感器安装到位
E07 室外机交流输入电流采样故障 压缩机是否启动或故障电压是否在正常值,压机运行不稳 检查电压和压机是否正常
E08 室内机总功率过大 控制板JP1、JP2跳线功率过小或室内机功率过大按室内机匹配跳线
E09 室外机没有收到室内机信号 接点氧化、开路状况存在接线有误,线控器坏,无电源信号 检查连接是否完好正确查信号电源,更换线控器
E11 室内机与室外机通讯故障 连接端氧化、开路和通讯板无电源提供,接线有误或对地 检查电源和接线方法,确认线控器好坏
E12 室温传感器故障 传感器松脱、短路、开路、接触不良、无传感电源 检查传感器和控制电压
E13 室内盘管传感器故障 传感器坏、脱离固定套或检测温度超范围 检查传感器和被检测温度范围
E14 线控器与室仙机通讯故障 线路连接不好、开路、无通讯电源或对地 检查线路和电源及屏蔽网线
E15 细管传感器故障 传感器坏、接触不良、脱离固定套 固定好传感器或更换
E16 粗管传感器故障 传感器坏、有开路、断路、短路或松脱 固定好传感器或更换
三、志高空调CMV天花机故障代码显示分析
A、志高空调室外机的故障分析
故障内容故障显示 故障原因 排除说法
压缩机排气温度过高双色灯绿灯闪亮1次,停2秒 系统缺氟,膨胀阀开度不够、有堵塞现象,压机通风不良,功率过大,温度开关故障加氟、检查膨胀阀和系统有无堵塞,冷媒管急弯现象,改善外机环境温度,查看功率匹配及输入电压
缺氟或换向阀故障双色灯绿灯闪亮2次,停2秒 电磁阀线圈有无松脱,开路现象。无控制电压、查室内外盘管传感器有无脱离固定套检查换向阀线圈和传感器是否安装到位
室外机交流输入电流过大双色灯绿灯闪亮3次,停2秒 电压不稳,排气压力大,有堵转现象 检查电压和系统压力,压机阻值
室外机交流输入电流采样异常双色灯绿灯闪亮4次,停2秒 输入电流过低或过高,采样故障、线路板坏、压机阻值不平衡。检查电源,更换线路板、测量压机值。
室外机直流母线电压异常双色灯绿灯闪亮5次,停2秒 电压波动大,取样不稳线、路板故障、功率过大,压机异常检查电压,查找功率过大原因和压机阻值
室外机总功率过大双色灯绿灯闪亮6次,停2秒 JP1、JP2设置与功率不匹配和室内机总功率过大 根据室内机功率匹配跳线。
室外机传感器故障双色灯绿灯闪亮7次,停2秒 传感器松脱短路、开路、接触不良、检测温度超范围,无传感电压提供。检查传感器和控制电压。
室外机变频模块保护故障双色灯绿灯闪亮8次,停2秒 电源不稳、电机绕组有故障,接线有误,取样电路波动 检查电源、压机阻值和接线方法。
A、志高空调室内机的指示灯故障显示分析
故障内容故障显示 故障原因 排除方法
与室内通讯故障双色灯的红灯闪亮1次,停2秒 通讯线未接如开路、断路或错接氧化。主板或模板损坏,屏蔽网线与地连接检查通讯线的好坏和接线方法,更换控制板。
水泵故障双色灯的红灯闪亮2次,停2秒 水泵本身故障或吸入口堵塞,线路断、无控制电压,排水管倾斜坡度不够。液位检测坏。检查水泵和电源及排水管坡度液位。
室内传感器故障双色灯的红灯闪亮3次,停2秒 传感器松脱开路,接触不良、无传感器电源。 检查传感器和控制电压。
室内盘管出口温度传感器故障双色灯的红灯闪亮4次,停2秒 传感器损坏,脱离固定套或检测温度超范围。 检查传感器和被测温度范围
室内盘管入口温度传感器故障双色灯的红灯闪亮5次,停2秒 传感器坏、脱离固定套或检测温度超范围 检查传感器和被测温度范围
室内盘管中点温度传感器故障双色灯的红灯闪亮6次,停2秒 传感器坏、脱离固定套或检测温度超范围 检查传感器和被没温度范围。
2、志高空调挂壁式故障代码
A、对室内机的批示灯故障显示
故障内容故障显示 故障原因 排除方法
室内机与室外机通讯故障定时指示灯闪亮1次,停2秒 连接端氧化,开路和通讯板无电源提供,接线有误或对地。检查电源和接线方法,确认线控器好坏。
风机故障定时指示灯闪亮2次,停2秒 风机本身故障,电容坏,叶轮内有异物卡住,连线断。 检查风机、风叶、电容和连接线。
室温传感器故障定时指示灯闪亮3次,停2秒 传感器松脱、短路、开路、接触不良无传感器电源。 检查传感器好坏,检测盘管出口温度。
室内盘管出口温度传感器故障定时指示灯闪亮4次,停2秒 传感器故障安装不到位,超出测温范围。 确认传感器好坏,检测盘管出口温度。
室内盘管入口温度传感器故障定时指示灯闪亮5次,停2秒 超测温范围,传感器坏、插接有误,板坏。 确认传感器好坏和安装位置,检查有无测量电压
室内盘管中口温度传感器故障定时指示灯闪亮6次,停2秒 超测温范围,传感器坏、插接有误,板坏。 确认传感器好坏和安装位置。检查不无测量电压
B、志高空调对室外机的故障显示
故障内容故障显示 故障原因 排除方法
室外机压缩排气温度过高运行指示灯闪亮1次,停2秒 缺氟,膨胀阀开度不够,系统有堵塞现象。 加氟,检查膨胀阀和系统是否正常
缺氟换向阀故障运行指示灯闪亮2次,停2秒 传感器安装有误、换向阀没换向或缺氟。 检查传感器线圈是否松脱、坏和系统是否有压力。
室外机交流输入电流过大运行指示灯闪亮3次,停2秒 电压不平衡波动大,模块取样异常,压机功率过大 测量电网电压,确认功率过大的原因。
室外机交流输入电流采样异常运行指示灯闪亮4次,停2秒 电源不稳,波动大,压机阻值异常,系统压力高。 检测电源是否超出正常范围和压机阻值,更换线控板。
室外机直流母线电压异常运行指示灯闪亮5次,停2秒 电压超出规定范围,取样不准或线路板坏,压机工作异常。测量电压和压缩机,更换线路板
室内机总功率过大运行指示灯闪亮6次,停2秒 JP1、JP2跳线,功率过小,或室内机功率过大。 按室仙机功率跳线。
室外机传感器故障运行指示灯闪亮6次,停2秒 传感器自身故障,或松脱,插件不良,超测温范围,无传感电压。检查传感器和控制电压。
室外机变频器模块保护故障运行指示灯闪亮8次,停2秒 电压不稳,接线有误,模块故障。 检查电压和压机阻值,接线方法。
志高商用空调柜机故障代码
A、志高空调室内机控制板故障分析
故障内容故障显示 故障原因 排除方法
通讯故障F1 线路连接不误,接触不良,无通信电源,对地。 检查通信线接方式和屏蔽网线。
模块故障F2 电源波动范围超差,压机绕阻故障,取样异常。 检查电源压机阻值和接线方法。
室内温度传感器故障F3 传感器坏,接线开路,断路、无传感电源 确认传感器的好坏和控制电压。
室内盘管出口温度传感器故障F4 传感器坏,偏离固定套,或超出测温范围。 检查传感器及安装位置。
室内盘管入口温度传感器故障F5 传感器坏,偏离固定套,或超出测温范围。 检查传感器及安装位置。
室内盘管中点温度传感器故F6 传感器坏,偏离固定套,或超出测温范围。 检查传感器及安装位置。
A、
志高空调室外机的故障显示
故障内容故障显示 故障原因 排除方法
室外机变频器模块保护故障E1 电源不稳,压机绕组故障,接线有误。 测量电压,检查绕组值和接线方法。
室外机交流输入电流过大E2 模块取样异常或功率匹配过大电源不稳,压机故障。 检查模块和跳线方法,测量电压和压机阻值
室外机压缩机排气温度过高E3 检查压机,冷凝器通风状况,真空度不够或有堵塞现象,系统缺氟。 改善压机和冷凝器通风条件检查系统和跳线方法
室外机传感器故障E4 传感器脱离固定套,插接不良,超出温度测量范围。 检查传感器的好坏及安装位置。
缺氟或换向阀故障E5 电磁阀线圈松脱有开路现象,室内传感器测温异常,系统缺氟。 查换向阀线圈和传感器安装位置。
室内机总功率过大E6 控制板JP1、JP2跳线功率过小或室内机功率过大按室内机匹配跳线。
室外机直流母线电压异常E7 电源波动、取样不准或线路板坏、压机异常。 检测电压和线路板及压机工作状况。
室外机交流输入电流采样异常E8 压缩机是否启动或故障电压是否在正常值,压机运行不稳。 检查电压和压机是否正常。
盘管传感器闪亮3次/5秒 关机时显示
室外机异常闪亮4次/6秒 开关机时显示
无风机反馈(PG专用) 闪亮5次/7秒 关机时显示
无交流零点检测信号
(PG专用) 闪亮6次/8秒 关机时显示
闪亮一次为:亮0、5秒,灭0、5秒。如闪亮2次/4 秒为:亮0、5秒,灭0、5秒,亮0、5秒,灭0、5秒,停2秒,一个周期共4秒,如此循环。对于非变频机,以下有关灯闪烁的解释不再重复。 注:无风机反馈,无交流零点检测信号都属于室内风机故障。
五、志高空调LED显示型柜机操作板自检代码表:
包括:05、06、07、08款
自检信息自检代码 说明
室外机组异常12-29 1-18室外机组故障
室温传感器故障11-28 1-18热敏电阻发生故障
室内盘管传感器故障10-27 1-18热敏电阻发生故障
外反馈故障8-25 1-18过流、电网异常
过热保护结霜保护7-24 1-18风路短路循环,内风机有故障
空气过滤网堵塞 注:柜机自检代码的显示用(1-18)灯常亮,加上其它灯来表达自检信息。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。