志高空调故障代码大全,最全志高空调故障码查询(第6页)
三 老变频一拖一柜机(指示灯显示款)故障代码表:
故障显示故障内容
12-29灯亮通讯故障
11-28灯亮室内温度传感器故障
10-27灯亮室内盘管温度传感器故障
9-26灯亮室内盘管温度过热保护
8-25灯亮缺氟保护
7-24灯亮模块保护
6-23灯亮系统过流保护或空载过流故障
5-22灯亮压机排气过热故障
4-21灯亮室外看门狗复位故障
3-20灯亮室外传感器故障
1-18灯亮保护状态
四 KFR-51LW/BP1)室内机故障代码表:
LCD故 障 内 容
1F1通讯故障
2F3室内房间温度传感器异常
3F6室内盘管温度传感器异常
4无显示通讯电源故障
2)室外机显示故障
1E1IPM模块故障
2E2压缩机电流过高
3E3压缩机温度过高
4E4室外温度传感器异常
5无显示通讯电源故障
第八部分:变频空调故障代码检测与维修
故障代码 故障内容故障检测与分析 维修/维护
F1室内外通信故障
1.检查室外电控连接线是否牢固,正确
2.检查室外机电源灯是否亮,若不亮,检测室外保险管及变频模块,整流桥,IGBT是否损坏
3.若室外机通电正常,指示灯亮,可逐一更换电源板和模块板,判断那块板出现故障 重新接线;
更换出现损坏的板子
F2室内环境温度传感器故障
1.查看室内温度传感器是否脱落。
2.若温度传感器连接正常,有可能短路或断开已损坏。若温度传感器损坏,更换传感器。
F3 室内盘管温度传感器故障
检测方式同上
同上
F4室内风机故障
1.检查室内风机线、反馈是否脱落或损坏。
2.手拨风轮,看是否有异常卡住风轮的现象
3.如室内风机还能运行,室内板已损坏。
4.若换新板后室内风机不转,更换电机。
更换新电机或室内板。
F5室外模块故障
断电后重新上电开机,看是否可以启动运行,如可以启动运行,则模块正常,出现此故障为运行环境过于恶劣导致,不需更换模块;测量IPM模块是否出现损坏 更换室外模块板
(见附二:电控板图片)
F6室外环境温度传感器故障
1.查看室外温度传感器是否脱落。
2.若温度传感器连接正常,有可能短路或已损坏。若温度传感器损坏,更换传感器。
F7
室外机盘管温度传感器故障
检测方式同F6
处理方式同F6
F8压缩机吸气温度传感器故障检测方式同F6处理方式同F6
F9压缩机排气温度传感器故障检测方式同F6处理方式同F6
FA电流、电压互感器故障检查系统是否完全无冷媒添加冷媒
FC压缩机驱动异常故障1.首先测量压缩机3相绕组阻值是否正常,如三相绕组阻值出现异常,压机本身损坏
2.检查压缩机U、V、W接线是否松脱,模块板上P、N的连接线是否松脱。
3.模块板已损坏。更换压机;
更换模块板
FE
回气传感器异常
检测方式同F6
处理方式同F6
FF其它故障检查系统压力,看是否漏冷媒加一定量氟
FH室内机EEPROM错误内电控板接插件松室外直流风机故障(全直流)
保护 代码保护内容保护分析维修/维护
P1蒸发器温度保护1.制冷时,当温度低于-1°C
2.制热时,当温度高于63°C系统故障,清洗蒸发器或更换室内机。
P2
变频模块过热、过流保护
1.压缩机正常工作时,当相电流超过10A时。
2.模块过热
3.运行环境恶劣
检测室外风扇电机,有问题更换;
系统异常,清洗冷凝器或更换外机;
P3交流输入电流过大保护压缩机正常工作时,当交流电流超过10A时。系统异常,清洗冷凝器或更换外机。
P4压缩机排
气温度保护压缩机排气温度超出110℃,缺氟或系统异常。加氟或更换外机
P6压缩机吸气温度保护无
P5压缩机壳顶过热保护
P7
电源过、欠压保护
电压波动范围超出165V~265V
整机断电后,未待室外电控放电完成,再次上电,会出现P7保护
超出此电压范围报P7属正常,没有超出电压范围更换电源板。
P8回气低压保护无
P9排气高压保护无
PA冷凝盘管高温保护外风扇电机坏或系统异常;
运行环境恶劣更换风扇电机或外机
PC
室外环境温度超温保护
制冷制热时,环境温度太低或过高压缩机不启,或传感器故障。
传感器正常则不需要维修,属正常保护功能
PH缺氟或换向阀保护检查室内盘管探头是否安装到位;
制冷运行时报此保护,测量系统压力,看是否漏冷媒;
制热运行时报此保护,测量系统压力,看是否漏冷媒;检查四通阀是否正常换向; 加氟;
更换四通阀
PF其它保护
PE读EEPROM错误(外机)