志高空调故障代码大全,最全志高空调故障码查询(第3页)
六、志高空调数码管型柜机故障代码:
11、17、18、20、22款
自检内容多彩屏中间双8数码管显示代码
室内管温传感器故障E3
室内室温传感器故障E2
室外机组异常E4
结霜保护E8
过热保护E8
过流或相序保护E7
七、志高空调变频一拖一挂机、柜机故障显示一览表
(一)
挂机故障显示表
内/外机故障 故障指示 故障内容
1、
室内故障
定时灯常亮
运行灯闪亮1次/8秒 室内盘管传感器异常
2次/8秒 室内环境温度传感器异常
6次/8秒 风扇电机异常
2.室外异常
运行灯连续闪亮
睡眠灯闪亮1次/8秒 室外环境温度传感器异常
2次/8秒 室外盘管传感器异常
4次/8秒 排气温度传感器异常
运行灯常亮
睡眠灯闪亮7次/8秒 模块保护
3次/8秒 压机过流保护
5次/8秒 冷媒不足,压机过热保护
运行灯常亮,睡眠灯闪亮6次/8秒 通讯故障
(二)志高空调柜机故障代码
故障内容(黄灯)故障指示灯闪烁次数
模块故障闪1次
通讯故障闪2次
保留闪3次
缺氟保护或四通阀故障闪4次
压缩机过流闪5次
压缩机排气温度过高闪6次
外主板温度传感器故障或温度过高(>65摄氏度) 闪7次
压缩机排气温度传感器故障闪8次
室外盘管中点传感器故障闪9次
室外环境传感器故障闪11次
室外主板软件复位闪12次
(三)志高空调变频一拖一柜机(指示灯显示款)故障代码
故障显示故障内容
12-29灯亮 通讯故障
11-28灯亮 室内温度传感器故障
10-27灯亮 室内盘管温度传感器故障
9-26灯亮室内盘管温度过热保护
8-25灯亮缺氟保护
7-24灯亮模块保护
6-23灯亮系统过流保护或空载过流故障
5-22灯亮压机排气过热故障
4-21灯亮室外看门狗复位故障
3-20灯亮室外传感器故障
1-18灯亮保护状态
(四)志高空调KFR-51LW/BP故障代码
1)
室内机显示故障
NO LCD 故障内容
1 F1 通讯故障
2 F3 室内房间温度传感器异常
3 F6 室内盘管温度传感器异常
4 无显示 通讯电源故障
2)志高空调室外机显示故障
NO LCD
故障内容
1 E1 IPM模块故障
2 E2 压缩机电流过高
3 E3 压缩机温度过高
4 E4 室外温度传感器异常
5 无显示 通讯电源故障
第二部分:志高空调商用空调故障代码
一、志高空调四灯天花空调机故障代码表
自检信息发光管自检代码 开机显示(运行灯)
除霜提示闪烁1次/1秒 开机显示(运行灯)
防冷风提示闪烁1次/3秒 关机显示,保护灯常亮
室温传感器故障运行灯闪烁2次/4秒 关机显示,保护灯常亮
管温传感器故障运行灯闪烁3次/5秒 关机显示,保护灯常亮
室外机异常运行灯闪烁4次/6秒 关机显示,保护灯常亮
室内蒸发器结霜保护运行灯闪烁5次/7秒 关机显示,保护灯常亮
外反馈故障运行灯闪烁7次/9秒 关机显示,保护灯常亮
过热保护运行灯闪烁8次/10秒关机显示,保护灯常亮
水泵故障运行灯闪烁9次/11秒 关机显示,保护灯常亮
二、志高空调两灯天花机故障代码表
红灯闪烁情况故障意义
2次/4秒 盘管故障
3次/5秒 室温故障
4次/6秒 水泵故障
5次/7秒 室外故障
6次/8秒 防结霜保护
7次/9秒 室外机组(过流,电网电压异常)
8次/10秒 过热保护
三、风管机、风机盘管、洁净空调液晶屏显示故障代码表
故障内容LCD显示内容
室内房间温度传感器故障E2
室内盘管温度传感器故障E3
低压保护E4
结霜保护E8
过流或相序保护E7
过热保护E8
系统控制主板通讯故障E1
室外机异常保护E9
四、志高空调HLR12、HLR/T25及HLR/T38、HLR50/T控制器故障代码表
代码
代码意义
01流量故障(缺水、水泵、送风机故障等),有故障时全部关机,故障排除后,需手动重新开机。
02风机,电流缺相,外部连锁故障。
031# 压缩机过载或高压压力过高故障。有故障,停1# 压缩机,故障排除后,按复位键3秒以上,直至故障闪烁符号消失即可复位。
041# 压缩机低压故障
072# 压缩机过载,或高压压力过高故障。
082# 压缩机低压过载故障。
09回水温度传感器故障。
10环境温度传感器断开或短路故障。
111# 翅片温度传感器断开或短路故障。
121# 出水温度传感器断开或短路故障。
132# 翅片温度传感器断开或短路故障。
142# 出水温度传感器故障。
151# 过冷保护(制冷时出水温度小于3度,可设定)
162# 过冷保护(制冷时出水温度小于3度,可设定)
五、志高空调HLR35/TM,HLR50/TM,RFW65/TM。
模块机故障画面
故障画面:当机组发生故障时,系统蜂鸣灯响起报警,运行主画面中的故障查询按钮切换成黄色并不断闪烁,轻触该按钮,系统将进入故障报警画面(如下图),在该画面中显示所发生的故障的时间以及故障名、故障号、按下系统消音键可以消音,故障消除后按下系统复位,机组即可投入正常运行。
当前故障
#040 冷却水出水温度过高
返回系统消音 系统复位 上页 下页
六、志高空调RF25W/TFH、RF32W/RFH、RF43W/RFH、RF54W/TFH十匹立柜故障代码表
故障1# 机故障代码(定时-温 2# 机故障代码(定时-温
室温探头故障1-18, 11-28
管温探头故障1-18,10-27 2-19,10-27
低压故障1-18,9-26 2-19,9-26
外反馈1-18,8-25 2-19,8-25
室外机异常1-18,12-29 2-19,12-29
防结霜保护1-18,7-24 2-19,7-24
过热保护1-18,7-24 2-19,7-24
七、志高空调RF63W/TFH、RF65W/TFH(OEM产品)故障代码表
数码管显示故障原因 故障现象
A0 室内温度传感器故障 停机
A1 室外盘管1传感器故障 停压机1、外风机1
A2 室外盘管2传感器故障 停压机2、外风机2
A3 室内盘管1传感器故障 停压机1、外风机1
A4 室内盘管21传感器故障停压机2、外风机2
A5 相序故障(有相序保护功能) 停机
A6 两系统均高压或低压保护 停机
A7 两系统室内盘管过泠或过热保护 停机
A8 系统1除霜
A9 系统2除霜
AA 压机1高压 停压机1、外风机1
AB 压机1低压 停压机1、外风机1
AC 压机2高压 停压机2、外风机2
AD 压机2低压 停压机2、外风机2
AE 系统1过冷过热 停压机1、外风机1
AF 系统2过冷过热 停压机2、外风机2
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。