施工临时用电设计问题的可行算法分析
来源:电工天下时间:2020-03-26 06:59:29 作者:老电工手机版>>
【施工临时用电设计问题的可行算法分析】
就施工临时用电设计中的用电量计算、变压器选用及导线的选择进行分析,提出了施工用电设计中解决这些问题较为可行的计算方法。
1、引 言
随着国民经济的发展,现代工程建设出现了规模大、周期长、科技含量高等特点。在整个施工过程中对电力的依赖越来越突出,用电量也越来越大。因此做好施工临时用电设计,对节约投资、降低施工成本、提高施工企业的竞争能力和经济效益都有着极其重要的意义。
施工临时用电设计包括施工现场总用电量计算、电源的选择及位置确定、电线电缆的选择及敷设、绘制电力供应平面图等几个方面。【施工临时用电设计问题的可行算法分析】
施工临时用电设计应满足安全、可靠、优质、经济等要求,所谓经济就是尽量做到投资省,运行费用低,尽可能减少有色金属消耗量和电能损耗,提高电能利用率。下面仅就用电量计算、电源的选择、电线电缆的选择就施工临时用电设计的经济性进行分析。
2 施工现场用电量计算
2.1 施工现场电力设备的类型及设备容量换算
施工现场用到的电力设备主要有电动机、电焊机、电热设备及照明设备等,尤其以电动机应用最广。
不同的机械设备其工作的连续性也不一样,有些是连续工作,如水泵,这种设备称为连续工作制负荷;有些是工作时间短、停歇时间长的用电设备,如闸门升降电动机,这些称为短时工作制负荷;有些是时而工作、时而停歇、反复运行的设备,如起重机、电焊机等,这些称为反复短时工作制负荷。
不同工作制负荷的用电设备对电能的消耗是不同的,因而在进行用电量计算时不能直接将它们的额定功率进行相加,而必须换算成同一工作制下的额定功率再进行相加。换算成统一规定工作制下的额定功率即称为“设备容量”,用Pe表示。
此外,各用电设备并不时同时工作的,既使同时工作也不可能同时达到额定功率,表征这一特征用需用系数K表示;电动机消耗的功率并未完全输出对外做功,有一定的损耗,电动机输出功率与输入功率之比用效率η表示;用电设备大部分为感性负载,有部分功率要反馈回电源,称为无功功率,负载实际消耗的功率为有功功率,两者的矢量和为视在功率,有功功率与视在功率之比叫功率因数,用cosφ表示。
相关文章施工拖线排有断线问题怎么办?

有关拖线排的使用问题,在工地上使用的拖线排,用电笔测量是正常的,但插上电器设备,比如电锤、手电钻等是不能使用的,那么施工拖线排有断线问题,是什么原因引起的,应该怎么来维修,下面就来了解下。
时间:2021-01-14 15:37:42
临时用电不允许将电线直接插入开关插座的原因

临时用电不允许将电线直接插入开关插座的原因,采用可开断的墙壁开关插座或插接头,严禁将电线直接插入墙面上的插座孔内,若将电线直接插人插座,由于电线的线芯和插座的开口不匹配,会因虚接而高热,引发火灾与触电事故。
时间:2020-02-28 09:35:34
- 上一篇:施工现场临时用电保护接零的问题
- 下一篇:白炽灯的色温是多少





