在施工现场临时用电的过程中,如何做好电箱的配置,这是对临时用电的基本要求,这里总结了施工临时用电的电箱设置的一些问题,以及相关解决方法,供大家参考。
1、存在问题
(1)电箱内无隔离开关或设置不规范。使用木制电箱,电箱无标记。
(2)电线从电箱箱体侧面、上顶面、后面或箱门进出。电器安装于木板上。
(3)电箱安装位置不合理。
2、解决方法
(1)配电箱、开关箱应采用冷轧钢板或阻燃绝缘材料制作,钢板厚度应为1.2-2.0mm,其中开关箱箱体钢板厚度不得小于1.2mm,配电箱箱体钢板厚度不得小于1.5mm,箱体表面应做防腐处理。
配电箱、开关箱外形结构应能防雨、防尘。
配电箱和开关箱应进行编号,并标圾其名称、用途,配电箱内多路配电应作出标记。
(2)总配电应高干地电源进线端,即为电线进入电箱后的第一个电器。
隔离开关应采用分断时具有可见分断点,能同时断开电源所有极的隔离电器,不能用空气开关或者漏电保护器作隔离开关,不得使用石板开关。
(3)电线应从电箱箱体的下底面进出,电箱进出线口处应作套管保护。
(4)电箱的安装应符合以下要求:
一是配电箱、开关箱应装设端正、牢固,固定式电箱的中心点与地面的垂直距离为1.4-1.6m,移动式电箱中心点与地面的垂直距离宜为0.8-1.6m。
二是配电箱、开关箱前方不得堆放妨碍影响操作、维修的物料,周围有足够2人同时工作的空间和通道,电箱安装位置应为干燥、通风及常温场所,不受振动、撞击。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。