施工临时用电线路敷设的问题
1、存在问题
(1)用电架空线路架设在脚手架上,或穿越脚手架引入在建工程。
(2)采用木杆或钢管作为电线杆。
(3)架空线路和灯具架设高度过低。
(4)电线外皮老化、破损,绝缘性差。
2、解决方法
(1)施工现场用电线路的敷设应架空或埋地敷设。
(2)室外架空电线最大弧垂与施工现场地面最小距离4m,与机动车道最小距离6m,与建筑物(含外脚手架)最小距离1m。
(3)室内配线距地面高度不得小于2.5m。电缆沿墙壁敷设时最大弧垂距地不得小于2m。
(4)电杆不得采用竹竿,宜采用钢筋混凝土杆或木杆。木杆梢径不应小于140mm。
(5)电缆线路严禁穿越脚手架引入在建工程必须采用电缆埋地引入。
(6)(tn—s)接零保护系统的电缆线路必须采用五芯电缆。