线路改造后空调不能启动
对家中线路改造后,出现空调启动不了的问题,一般引起这类问题的原因不止一种,下面是三种可能的原因:
1、空调本身问题
比如遥控器损坏,或电池耗干造成,或红外探头损坏等,均会造成空调不能启动的问题出现。
检修方法:打开空调面板,在右侧有一个小按钮,是挂机空调的强制启动键,按下去看下空调能不能正常工作。
2、380伏空调,相位错乱
380伏空调对相位是有要求的,更换相位,可能会导致室外机反转,使室内机无法工作。
正常相序是黄绿红,线路改造,相序错乱,空调工作不了,改成绿黄红,空调即可正常工作。
检查方法:
打开空调,观察室外机的吹风方向,是向外吹,还是向内吹,如果向内吹,关掉空调电源,把相序更换一下,再打开空调,观察外机工作是否正常。
如果室外机工作正常,室内机即可正常工作;如果外机工作仍然不正常,把没调换过的相线再对调一下就可以了。
3、电源缺失或跳闸
总闸关不了空调,说明空调可能有单独的控制箱,不受照明总箱控制。
检修方法:找到这只控制箱,确认电源有问题。可以用电笔或万用表,测量一下空调室内机的接线端子,是否带电,电压是否正常。
在遇到上述三类情况时,可以先找物业或专业电工来处理,如果仍然不能解决问题,就请拨打空调售后服务电话,由专业人士进行维修。