在家庭中有许多家用电器,处理好家用电器的共同使用问题,就可以解决负荷过大导致保险丝或电能表烧坏的问题,注意家用电器用电的总功率不能超过电表的额定功率。
当多种家用电器同时使用时,会出现保险丝熔断,发生停电事故,此时家用电器的电功率已超过电能表的额定功率。
一般家庭所使用的电能表额定电流为2安、2.5安、3安及5安等,电能表的额定功率= 电能表的额定电流×220伏。
上述规格的电能表的额定功率分别为440瓦、550瓦、660瓦和1100瓦。
假设某一家庭同时使用电饭锅、小型微波炉、普通型电熨斗和吸尘器。
电饭锅的额定功率为350~1250瓦,小型微波炉的额定功率为600~1200瓦,普通型电熨斗的额定功率为300~1000瓦,吸尘器的额定功率为400~800瓦。
这四种电器按最小功率计算,合计1650瓦,即使这个家庭所使用的电能表为5安,这四种电器的电功率已远远超过了电能表的额定功率。
这种情况下,就会出现保险丝熔断或电能表因负荷过大而烧坏的问题。
因此,在使用电器时,必需合理安排家用电器的使用时间,多种电器同时使用时,需要预先计算好,在电器的总电功率不超过电能表的额定功率的前提下,才可以同时使用。