如何来选择家用电的空气开关,在空开的选择上要注意什么,这里说一说家庭用电空气开关的选择原则,以及家用电器总功率的计算方法,供大家学习参考。
根据最大工作电流来选择空开,选择的空开最大整定的电流一般是大于等于总功率计算出来的工作电流。
按所接负载的总电流乘以1,2选总开关,负载功率220伏1千瓦约4.5安。
家里装空气开关因所用家电可能有变动,需有余量,可按总进线的载流量选,如总开用40至63安,分路照明10安、空调分路20安,电热水器及厨房插座分路用30安。
按各路用电而定,三层楼食堂可将全部用电设备的总电流的1.2倍选总空气开关。
1、家庭用电空气开关的选择原则
根据供电能力选择。比如30A的计量电表,那么选择30A的总空气开关是最合理的。根据家庭用电功率计算,总空开可以低于电度表的电流值,但是不宜大于电度表的电流。
2、家庭选用空开时,总空开不宜使用漏电开关,否则一旦某个电器漏电,将会使室内全部停电,极其不方便。
正确的选择:插座开关、空调开关使用漏电保护器,照明开关、总的空开都不使用漏电开关。
3、选配空开时,各个分闸的容量(即:电流)不要超过总空开的电流,否则会出现 “越级” 跳闸保护的异常现象。
家用电器总功率:
家庭有2个空调(3P)4500、1个热水器(2000瓦)、1电瓷炉(1600)、1电脑500、 1电冰箱600、 2电视300。
4500*2+2000+1600+500+600+300*2=14300w
总功率计算公式:P=UIcosφ推出I=P/Ucosφ
P为电路功率
U为线电压,单相是220V
cosφ是感性负载功率因素,一般综合取0.8
线电流:
I=P/Ucosφ=14300/220*0.8=14300/176=52A
选择的空开最大整定电流为63A,大于总工作电流52A,符合选择原则。
问题:
一般家庭入户容量只有5KW,不可能同时工作。按上述计算方法,开关起不到过载保护作用。
楼房住户的入户线一般是2.5mm2,基本上经过偷工减料达不到此水平,如果能达到标准,也就是32A的电流,因此全开设备用大开关的话很危险,烧开关烧线,建议按进户容量计算,20A-32A中选择。
以上就是家庭用电空气开关的选择原则,希望对大家有所帮助。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。