临时用电安全防护管理制度与措施
来源:电工天下时间:2020-01-28 12:05:01 作者:老电工手机版>>
有关临时用电安全防护管理制度与措施,施工现场临时用电工程必须由电气工程技术人员负责管理,明确职责,确定电气维修和值班人员。
临时用电的安全防护管理制度
1、施工现场临时用电必须按照部颁《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—46—2005的要求进行管理。
2、总包单位与分包单位必须订立临时用电管理协议(见附表),明确各方相关责任。分包单位必须遵守现场管理文件的约定,总包单位必须按照规定落实对分包单位的用电设施和日常施工的监督管理。
3、施工现场临时用电工程必须由电气工程技术人员负责管理,明确职责,确定电气维修和值班人员。现场各类配电箱和开关箱必须确定检修和维护责任人。
4、临时用电配电线路必须按规范架设整齐,架空线路必须采用绝缘导线,不得采用塑绞软线。电缆线路必须按规定沿附着物敷设或采用埋地方式敷设,不得沿地面明敷设。
5、各类施工活动应与内、外电线路保持安全距离,达不到规范规定的最小安全距离时,必须采用可靠的防护和监护措施。
6、配电系统必须实行分级配电。各级配电箱、开关箱的箱体安装和内部设置必须符合有关规定,箱内电器必须可靠完好,其选型、定值要符合规定,开关电器应标明用途,并在电箱正面门内绘有接线图
7、各类配电箱、开关箱外观应完整、牢固、防潮、防尘,箱体应外涂安全色标,统一编号,箱内无杂物。停止使用的配电箱应切断电源,箱门上锁。固定式配电箱应设围栏,并有防雨防砸措施。
8、独立的配电系统必须按部颁规范采用三相五线制的接零保护系统,非独立系统可根据现场实际情况采取相应的接零或接地保护方式。各种电气设备和电力施工机械的金属外壳、金属支架和底座必须按规定采取可靠的接零或接地保护。
9、在采用接零或接地保护方式的同时,必须逐级设置漏电保护装置,实行分级保护,形成完整的保护系统。漏电保护装置的选择应符合规定。
10、手持电动工具的使用,依据国家标准的有关规定采用H类、瓜类绝缘型的手持电动工具。工具的绝缘状态、电源线、插头和插座应完好无损,电源线不得任意接长或调换,维修和检查应由专业人员负责。
11、一般场所采用 220伏电源照明的必须按规定布线和装设灯具,并在电源一侧加装漏电保护器。特殊场所必须按国家标准规定使用安全电压照明器。
12、施工现场的办公区应根据用途按规定安装照明灯具和使用用电器具。现场凡有人员经过和施工活动的场所,必须提供足够的照明。
13、使用行灯和低压照明灯具,其电源电压不应超过36伏,行灯灯体与手柄应坚固、绝缘良好,电源线应使用橡套电缆线,不得使用塑绞线。行灯和低压灯的变压器应装设在电箱内,符合户外电气安装要求。
14、现场使用移动式碘钨灯照明,必须采用密闭式防雨灯具。碘钨灯的金属灯具和金属支架应做良好接零保护,金属架杆手持部位采取绝缘措施。电源线使用护套电缆线,电源侧装设漏电保护器。
15、使用电焊机应单独设开关,电焊机外壳应做接零或接地保护。一次线长度应小于5米,二次线长度应小于30米。电焊机两侧接线应压接牢固,并安装可靠防护罩。
电焊把线应双线到位,不得借用金属管道、金属脚手架、轨道及结构钢筋做回路地线。电焊把线应使用专用橡套多股软钢电缆线,线路应绝缘良好,无破损、裸露。电焊机装设应采取防埋、防浸、防而、防砸措施。交流电焊机要装设专用防触电保护装置。
16、施工现场临时用电设施和器材必须使用正规厂家的合格产品,严禁使用假冒伪劣等不合格产品。
17、检修各类配电箱、开关箱、电器设备和电力施工机具时,必须切断电源,拆除电气连接并悬挂警示标牌。试车和调试时应确定操作程序和设立专人监护。
相关文章热水器防漏电的安全措施

有关热水器的使用问题,热水器怎么解决漏电问题,有哪些必要的安全措施,一是安装漏电保护器,二是做好接地,三是安装防电墙和绝缘进出水管,四是做好等电位联接,下面具体来看下。
时间:2022-06-28 08:04:47
家中电热水器的六大安全保护措施

有关电热水器的安全使用知识,为了洗澡时的安全,可以安装防电墙,或者换上带漏电保护的插头,并且必须接地线,这些都是家中电热水器使用时的安全保护措施,下面具体来看下。
时间:2022-06-19 12:29:50
电热水龙头的安全性怎么样

无论是卫生间中,还是厨房中,总是少不了水龙头的,目前市场上已出现了电热水龙头,很多人担心电热水龙头会不会漏电,电热水龙头的安性性怎么样,下面具体来看下。
时间:2021-08-23 14:41:28
接地线有什么作用,接地线怎么接才安全

有关接线地的作用与使用注意事项,挂接地线是保护检修人员的一道安全屏障,是电力员工的生命线,正确使用接地线,避免由于接地线原因引起的电气事故,接地线的使用注意事项10条。
时间:2021-07-21 09:09:25
空调的安全使用要求,五个安全事项看一看

有关空调的使用知识,空调安全使用注意这五个安全事项,主要包括空调使用前的安全检查,不要随意移机,以及对空调进行定期清理等,下面一起来看下。
时间:2021-06-06 09:04:45
空调使用的安全隐患有哪些

有关空调的使用问题,夏季到了,空调的使用频率陡增,那么空调使用时的安全隐患有哪些,比如制冷液泄漏,空调漏水,空调清洁等存在的隐患,一定要注意下。
时间:2021-06-06 08:49:59
热水器加热时安全阀有水珠滴出的问题

在使用热水器时,遇到在加热过程中安全阀有水珠滴出,应该怎么处理,安全阀有水珠滴出是正常现象,还是有故障存在,一起来了解下。
时间:2021-01-27 13:59:52
家庭电路突然停电的原因,家庭安全用电的五大要点

有关家庭电路的用电问题,介绍了家庭电路突然停电的原因,当电路中的电流超过电能表允许通过的最大电流,就会出现突然停电的问题,有关家庭安全用电的五大要点,建议大家好好看一看。
时间:2020-10-31 07:30:32
- 上一篇:工业生产安全用电技术规定
- 下一篇:工业企业节约用电的七个技巧