空调风管支吊架安装注意事项
来源:电工天下时间:2021-06-01 09:22:09 作者:老电工手机版>>
有关空调风管支吊架安装注意事项,空调风管支吊架安装规范说明,.风机、空调机组、风机盘等设备安装要求,吊杆与吊架根部连接应牢固,螺栓穿过的管壁处应进行密封处理等。
空调风管支吊架安装注意事项
空调风管支吊架安装规范说明:
1.风机、空调机组、风机盘等设备的支、吊架设计要求设置隔振器,其品种、规格应符合设计及产品技术文件要求。
2.支、吊架不应设置在风日、检查口处以及阀门、自控机构的操作部位,且距风口不应小于200mm.
3.圆形风管U形管卡圆弧应均匀,且应与风管外径相一致。
4.支、吊架距风管末端不应大于1000mm,距水平弯头的起弯点间距不应大于500mm.设在支管上的支吊架距干管不应大于1200mm.
5.吊杆与吊架根部连接应牢固。吊杆采用螺纹连接时,拧入连接螺母的螺纹长度应大于吊杆直径,并应有防松动措施。吊杆应平直,螺纹完整、光洁。安装后,吊架的受力应均匀,无变形。
6.边长(直径)大于或等于630mm的防火阀宜设独立的支、吊架;水平安装的边长(直径)大于200mm的风阀等部件与非金属风管连接时,应单独设置支、吊架。
7.水平安装的复合风管与支、吊架接触面的两端,应设置厚度大于或等于1.0mm宽度宜为60mm-80mm,长度宜为100mm-120mm的镀锌角形垫片。
8.垂直安装的非金属与复合风管,可采用角钢或槽钢加工成“井”字形抱箍作为支架。支架安装时。风管内壁应衬镀锌金属内套,并应采用镀锌螺栓穿过管壁将抱箍与内套固定。螺孔间距不应大于120mm,螺母应位于风管外侧。螺栓穿过的管壁处应进行密封处理。
9.消声弯头或边长(直径)大于1250mm的弯头、三通等应设置独立的支、吊架。
10.长度超过20m的水平悬吊风管,应设置至少1个防晃支架。
11.不锈钢板、铝板风管与碳素钢支、吊架的接触处,应采取防电化学腐蚀措施。
相关文章一匹空调有多少瓦,一匹空调使用几平方电线

平常说的1匹空调与1.5匹空调,这其中的匹数代表什么意思,可以把“匹数”理解为空调的制冷量,好比一个人工作时能干多少活,那么一匹空调有多少瓦,一匹空调使用几平方电线,下面来了解下。
时间:2022-07-07 05:14:16
冰箱和空调怎么用更节能省电

有关冰箱和空调的用电问题,冰箱和空调会用的话,才能更加省电,空调在制冷和制热时应合理设定温度,冰箱温度设得越低耗电越多,但也不能为了省电,就把冰箱温度设置的太高,下面具体来了解下。
时间:2022-06-27 05:41:29
LG中央空调CH02故障代码及检修方法

LG中央空调报故障代码CH02,此故障代码是什么原因引起,怎么进行全面检修处理,故障代码CH02的常见原因为室内机进口管壁温度传感器不良、室内机进口管壁温度传感器连接线不良等,下面来了解下。
时间:2022-06-25 19:57:43
LG中央空调CH01故障代码原因与检修方法

LG中央空调报故障代码CH01,该故障的发生原因是什么,故障代码含义是室内机回风温度传感器,常见故障原因为室内机主板不良、线控器温度传感器不良等,应该怎么来维修,下面来了解下。
时间:2022-06-25 19:56:20
LG中央空调CH10故障代码原因及检修方法

LG中央空调报故障代码CH10,此类故障的原因是什么,室内机主板不良或者电机和主板同时不良,故障代码含义是室内机风扇直流电机不良,对LG空调的此类故障应该如何检修,下面来了解下。
时间:2022-06-25 19:54:47
夏季空调开机前要注意什么问题

当夏季到来之后,天气越来越热,又到了使用空调的季节了,空调在开始使用制冷之前,需要注意哪些问题,应提前做好空调正常运行的准备事项,主要有以下3点,一起来看下。
时间:2022-06-25 16:47:32
东芝家用空调故障代码表

有关东芝家用空调的常见故障代码,包括了从E01到E31,从F01到F31,从L03到L30,从P01到P31等故障代码,在维修东芝家用空调时用得上,建议收藏,以备后用。
时间:2022-06-25 16:39:35
三洋空调多联机故障代码表

三洋空调多联机故障代码表,比较常用的故障代码对照表,在维修三洋空调时经常会用得到,有需要的朋友参考下。
时间:2022-06-25 16:35:11





