有关家庭用电值的计算方法,如何正确计算家用用电的总负荷值,计算负荷是按发热条件选择电气设备的一个假定负荷,计算负荷产生的热效应和实际变动负荷产生的最大热效应相等。
计算负荷是按发热条件选择电气设备的一个假定负荷,计算负荷产生的热效应和实际变动负荷产生的最大热效应相等。
因为选用的导线达到稳定温升的时间为:30分钟,故只有持续时间在30分钟以上的负荷值,才有可能构成导体的最高温升。
将一年中最大需用电力设定为:Pj1,根据历史资料,一年中最大需用电力一般出现在夏季的7、8、9月份。
再依据人们的生活习惯,在满足人们最大限度方便的前提下,可能同时使用的电器设备有:灯具200W,音响300W,冰柜200W,空调1300W,电冰箱150W,微波炉或电饭煲1000W,电视机90W,饮水机(台式制冷)100W,抽油烟机50W,洗衣机200W,其它未知设备(假定一个功率因子)500W。
根据所列设备容量可知,可以同时使用的设备容量为:4090W。
可以采用负荷分析法来确定住宅的需用系数:
由上面分析可知:Pj1=4.09kW;Pe=17.35kW。
故可得:Kx1=Pj1/Pe=4.09/17.35=0.2357,取Kx=0.24。
则:Pj=PexKx=17.35x0.24=4.164kW,取Pj=4.2kW。