有关信捷plc的自由通讯指令格式,DH107/108仪表采用16进制数据格式来表示各种指令代码及数据,读/写指令是有区别的,写指令的 CRC校验码则为:要写的参数代号*256+67+要写的参数值+ADDR。
DH107/108仪表采用16进制数据格式来表示各种指令代码及数据。
读/写指令的区别:
读:地址代号+52H(82)+要读参数的代号+0+0+CRC校验码
写:地址代号+43H(67)+要写参数的代号+写入数低字节+写入数高字节+CRC校验码
读指令的CRC校验码为:要读参数的代号*256+82+ADDR,ADDR为仪表地址参数值,范围是0~100(注意不要加上 80H) 。CRC为以上数做二进制16位整数加法后得到的余数,余数为2个字节,其低字节在前,高字节在后。
写指令的 CRC校验码则为:要写的参数代号*256+67+要写的参数值+ADDR。
要写得参数值用16位二进制整数表示 无论是读还是写,仪表都返回以下数据,测量值 PV+给定值 SV+输出值 MV及报警状态+所读/写参数值+CRC校验码 其中PV、 SV及所读参数值均为整数格式, 各占 2个字节, MV占一个字节, 数值范围 0~220,
报警状态占一个字节,CRC校验码占2个字节,共 10个字节。CRC校验码为 PV+SV+(报警状态*256+MV)+参数值+ADDR,按整数加法相加后得到的余数。
具体格式参见信捷PLC手册的AIBUS通讯协议说明。