从原则上来讲,输入端和com可以外接电源的24V和0V,也可以将外电源的24V和0v和PLC的输出24V电源并联。
在实际使用中不建议这么做,PLC有自己的24V电源,其内部有自己的一套保护电路。如果和外电源混用,很容易因外电源的故障而导致PLC的输入点烧坏情况。
如果外部是有源的24V信号,最好经中间继电器转换成无源。如果需要24V电源的外部信号,最好直接用PLC输出的24V电源。
输入端接24伏正极或者24伏负极都可以,这个需要根据外围传感器等来定。