信捷plc与威纶触摸屏通讯电缆制作方法

作者:老电工时间:2020-03-03 13:38:53

有关信捷plc与威纶触摸屏通讯电缆的制作方法,信捷plc与威纶触摸屏通讯电缆的设置教程,信捷XC系PLC地址,信捷XC系PLCmodbus地址等内容,一起来了解下。

信捷plc与威纶触摸屏通讯电缆的做法

采用MODBUS RTU的方式来通讯。

19200.8.1.偶。

信捷PLc实物图如下:

具体做法:

1:485通讯(485 2W)或(485 4W)

屏    PLC

1 --- B

2 --- A

2:232通讯 

屏----------PLC

2 TX --- 4 RXD

3 RX --- 5 TXD

5 GND --- 8 GND

信捷PLC与威纶触摸屏(后面的地址是信捷XC系PLCmodbus地址)

信捷XC系PLC地址

M0----M7999 0X 0-----7999

X0----X511 0X 16384-16895

Y0----Y511 0X 18432-18943

S0----S1023 0X 20480-21503

M8000-M8511 0X 24576-25087

T0----T618 0X 25600-26218

C0----C634 0X 27648-28282

D0------D7999 4X 0-7999

TD0-----TD618 4X 1228-12906

CD0-----CD634 4X 14336-14970

D8000---D8511 4X 16384-16895

FD0-----FD5000 4X 18432-23432

FD8000--FD8511 4X 26624-27135

屏里的地址输入输出地址各+1

例如,PLC的M0对就应屏里的0X1,M1对就应屏里的0X2,Y0对就应屏里的0X18433,Y1对就应屏里的0X18434:FC由于是早期的产品,只支持内部继电器M和数据寄存器W。

具体对应0X001---M0 4X001----W0,0X002---M1 4X002---W1,0X003---M2 4X003---W2.......... ..........0X384---M383 4X2048---W2047。

至于X,Y都可以用M线圈转换过来,不过还是推荐用XC系列的PLC。