信捷plc与威纶触摸屏的通讯方式

作者:老电工2020年03月03日 13:40

有关信捷plc与威纶触摸屏的通讯方式,采用MODBUS RTU的方式来通讯,信捷XC系PLC地址,以及信捷XC系PLCmodbus地址的相关信息,一起来了解下。

信捷plc与威纶触摸屏的通讯方式

采用MODBUS RTU的方式来通讯。

19200.8.1.偶

具体做法:

1:485通讯(485 2W)或(485 4W)

屏    plc

1 --- B

2 --- A

2:232通讯 

屏----------PLC

2 TX --- 4 RXD

3 RX --- 5 TXD

5 GND --- 8 GND

信捷PLC 威纶触摸屏(后面的地址是信捷XC系PLCmodbus地址)

信捷XC系PLC地址:   

M0----M7999 0X 0-----7999

X0----X511  0X 16384-16895

Y0----Y511  0X 18432-18943

S0----S1023 0X 20480-21503

M8000-M8511 0X 24576-25087

T0----T618  0X 25600-26218

C0----C634  0X 27648-28282

D0------D7999        4X 0-7999

TD0-----TD618        4X 1228-12906

CD0-----CD634        4X 14336-14970

D8000---D8511        4X 16384-16895

FD0-----FD5000       4X 18432-23432

FD8000--FD8511       4X 26624-27135

屏里的地址输入输出地址各+1

例如,PLC的M0对就应屏里的0X1

M1对就应屏里的0X2

Y0对就应屏里的0X18433

Y1对就应屏里的0X18434