首页 > 电工仪表 > 万用表

摇表的种类_接地摇表与兆欧摇表

作者:老电工时间:2020-05-06 06:25:26

摇表的种类有哪些,接地摇表与兆欧摇表的区别,兆欧表是用来测量被测设备的绝缘电阻电阻和高值电阻的仪表,有关摇表的工作原理,摇表的选用原则,摇表的测量步骤与注意事项等。

摇表的种类

1、接地摇表

测量接地电阻通常使用接地摇表,接地摇表的工作原理采用的是交流电桥,因此摇表的输出是交流电。

主要是因为接地电阻测量过程中,被测接地导线和地之间会形成电池,用直流测量会造成误差,同时直流电通过时也会使接地导体产生极化,增加接触电阻。

2、兆欧摇表

测量绝缘电阻通常使用兆欧摇表,兆欧摇表与万用表不同,兆欧表内电源采用能产生数百伏到数千伏电压的手摇发电机,表的电压等级有:500、1000、2500、5000V。低压电气设备一般采用500V等级的表测量。兆欧摇表内的发电机一般均发出交流电,经过整流后变为直流输出。

摇表又称兆欧表

兆欧表是用来测量被测设备的绝缘电阻电阻和高值电阻的仪表,它由一个手摇发电机电机 、表头表头 和三个接线柱接线柱 (即L:线路端、E:接地端、G:屏蔽端)组成。其用途是测试线路或电气设备的绝缘状况。

摇表的种类

1、接地摇表

测量接地电阻通常使用接地摇表,接地摇表的工作原理采用的是交流电桥,因此摇表的输出是交流电。

这主要是因为接地电阻测量过程中,被测接地导线和地之间会形成电池,用直流测量会造成误差,同时直流电通过时也会使接地导体产生极化,增加接触电阻。

2、兆欧摇表

测量绝缘电阻通常使用兆欧摇表,兆欧摇表与万用表不同,兆欧表内电源采用能产生数百伏到数千伏电压的手摇发电机,表的电压等级有:500、1000、2500、5000V。低压电气设备一般采用500V等级的表测量。兆欧摇表内的发电机一般均发出交流电,经过整流后变为直流输出。

摇表的工作原理

1、摇表线路

与摇表表针相连的有两个线圈,一个同表内的附加电阻R串联;另一个和被测电阻R串联,然后一起接到手摇发电机上。当手摇动发电机时,两个线圈中同时有电流通过,在两个线圈上产生方向相反的转矩,表针就随着两个转矩的合成转矩的大小而偏转某一角度,这个偏转角度决定于两个电流的比值,附加电阻是不变的,所以电流值仅取决于待测电阻的大小。

2、摇表的选用原则

(1)额定电压等级的选择。一般情况下,额定电压在500V以下的设备,应选用500V或1000V的摇表;额定电压在500V以上的设备,选用1000V~2500V的摇表。

(2)电阻量程范围的选择。摇表的表盘刻度线上有两个小黑点,小黑点之间的区域为准确测量区域。所以在选表时应使被测设备的绝缘电阻值在准确测量区域内。

3、摇表的使用

(1)校表。测量前应将摇表进行一次开路和短路试验,检查摇表是否良好。将两连接线开路,摇动手柄,指针应指在“∞”处,再把两连接线短接一下,指针应指在“0”处,符合上述条件者即良好,否则不能使用。

(2)被测设备与线路断开,对于大电容设备还要进行放电。

(3)选用电压等级符合的摇表。

(4)测量绝缘电阻时,一般只用“L”和“E”端,但在测量电缆对地的绝缘电阻或被测设备的漏电流较严重时,就要使用“G”端,并将“G”端接屏蔽层或外壳。线路接好后,可按顺时针方向转动摇把,摇动的速度应由慢而快,当转速达到每分钟120转左右时(ZC-25型),保持匀速转动,1分钟后读数,并且要边摇边读数,不能停下来读数。

(5)拆线放电。读数完毕,一边慢摇,一边拆线,然后将被测设备放电。放电方法是将测量时使用的地线从摇表上取下来与被测设备短接一下即可(不是摇表放电)。

4、摇表的测量步骤

摇表的使用分为以下几个步骤:

(1)被测设备的停电,验电,放电;

(2)根据被测设备选择合适的摇表;

(3)对摇表进行检查,它又分为断路检查和短路检查,断路是两表笔不接触,匀速转动摇柄,指针指向无穷大;短路检查是匀速转动摇柄,两表笔接触,指针指向零点;

(4)先将E段接地,匀速转动摇柄,达到每分钟120转,再将L段接如线路;

(5)测量完毕,放电。

5、摇表的注意事项

(1)禁止在雷电时或高压设备附近测绝缘电阻,只能在设备不带电,也没有感应电的情况下测量。

(2)摇测过程中,被测设备上不能有人工作。

(3)摇表线不能绞在一起,要分开。

(4)摇表未停止转动之前或被测设备未放电之前,严禁用手触及。拆线时,也不要触及引线的金属部分。

(5)测量结束时,对于大电容设备要放电。

(6)要定期校验其准确度。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读