如何用兆欧表来测绝缘电阻,测量前做哪些准备工作

作者:老电工时间:2022-01-03 15:57:51

兆欧表用于测量绝缘电阻方便可靠,但如果使用不发,就会给测量带来不必要的误差。另外,兆欧表在工作时自身产生高电压,而测量对象是电气设备,操作不当时会造成人身或设备事故。

所以,必须正确使用兆欧表进行绝缘电阻测量,在使用前必须做好以下准备工作:

1、被测物表面要清洁,减少接触电阻,确保测量结果的正确性。

2、兆欧表使用时应放在平稳、牢固的地方,且远离大的外电流导体和外磁场。

3、对可能感应出高压电的设备,必须消除这种可能性后,才能进行测量。

4、测量前必须将被测设备电源切断,并对地短路放电,决不允许设备带电进行测量,以保证人身和设备的安全。

4、测量前检查兆欧表是否处于正常工作状态,主要检查其“0”和“∞”两点。即摇动手柄,使电机达到额定转速,兆欧表在短路时应指在“0”位置,开路时应指在“∞”位置。 

做好以上准备工作之后,下面就可以开始测量了。在测量时注意兆欧表的正确接线,避免引起不必要的误差甚至错误。   

兆欧表的接线柱共有三个: “L”即线端;“E”为地端;“G”即屏蔽端,也叫保护环,通常被测绝缘电阻都接在“L”“E”端之间,但当被测绝缘体表面漏电严重时,必须将被测物的屏蔽环或不须测量的部分与“G”端相连接。这样漏电流就经由屏蔽端“G”直接流回发电机的负端形成回路,而不在流过兆欧表的测量机构,从根本上消除了表面漏电流的影响。

当用兆欧表摇测电器设备的绝缘电阻时,必须注意“L”和“E”端不能接反,正确的接法是:“L”线端钮接被测设备导体,“E”地端钮接地的设备外壳,“G”屏蔽端接被测设备的绝缘部分。一旦将“L”和“E”接反了,流过绝缘体内及表面的漏电流经外壳汇集到地,由地经“L”流进测量线圈,使“G”失去屏蔽作用而给测量带来很大误差。

另外,因为“E”端内部引线同外壳的绝缘程度比“L”端与外壳的绝缘程度要低,当“L”与“E”接反时,“E”对地的绝缘电阻同被测绝缘电阻并联,而使测量结果偏小,给测量带来较大误差,而当兆欧表放在地上使用时,采用正确接线方式时,“E”端对仪表外壳和外壳对地的绝缘电阻,相当于短路,不会造成误差。

当测量电缆线芯和外表之间的绝缘电阻时,一定要接好屏蔽端钮“G”,因为当空气湿度大或电缆绝缘表面不干净时,其表面的漏电流将很大,为了防止被测物因漏电而对其内部绝缘测量所造成的影响,一般在电缆外表加一个金属屏蔽环,与兆欧表的“G”端相连。

总之,只有正确使用兆欧表,才能准确地测量出电气设备等的绝缘电阻,否则就会失去测量的准确性和可靠性,为用电安全埋下隐患。