有关摇表的用法,摇表又称为兆欧表,在电工测量操作中经常用到,这里说一说摇表的结构,摇表的使用方法,以及摇表在测量家庭线路漏电时的注意事项,供大家学习参考。
兆欧表有三个接线柱,分别为L接线柱和E接线柱、G接线柱,有一个手柄可以摇动,一块显示屏用于读数,现在的兆欧表多为数字显示屏,但在实际使用中,指针显示屏用的还是比较多的。
当转动手柄时,手柄带动发电机内部线圈转动,可产生直流高压。
通过表内测量电压大小、电流大小,可计算出电路中的电阻大小,并将电阻数值显示在显示屏上(单位为兆欧)。
注意事项:
兆欧表测的是“绝缘电阻”,而不是“电阻”。绝缘电阻阻值较大,因此单位为兆欧(1兆欧=1000000欧姆)。
当测量导体时,兆欧表所得数值为0(并不是说没有电阻,而是兆欧表的精度无法测出那么小的电阻)。
兆欧表用于连接表和被测物体的,叫做“检测棒”,其功能与万用表中的“表笔”相同。这个检测棒的一端,呈月牙形,可将它卡在接线柱上;另一端是一个小夹子,把它夹或固定在被测物体上即可。
红色检测棒,永远接在L接线柱上,另一端连接被测物体的导体。黑色检测棒,永远接在E接线柱上,另一端与绝缘体连接(如果测量两个导体之间或两个绝缘体之间的绝缘电阻,可不用区分L和E接线柱)。在测量带屏蔽层的电缆时,应将电缆屏蔽层与G接线柱连接,平时可不用G接线柱。
接线完成后可开始测量,测量时,先缓慢摇动摇表的手柄,慢慢加速,直至速度达到120r/lmin。此时摇动手柄的手不要停,开始读数,即可得到绝缘电阻阻值。
测量前的准备工作
1.选择合适的兆欧表:兆欧表所释放的电压大小不同,一般可分为500V,1000V,1500V,2000V,2500V这几种。兆欧表的参数,会在兆欧表侧面的铭牌上标注。在选择时,应使用最接近且略大于被测物体工作电压的兆欧表。比如测量家庭电路中电器或电线的绝缘电阻,则应选择500V兆欧表。
2.兆欧表状态确定:将检测棒接在接线柱上以后,先将两个检测棒接在一起,摇动手柄,此时读数为0,则该项测试通过。
将检测棒接在接线柱后,将两个检测棒分开,摇动手柄,此时读数为无穷大,则该项测试通过。
如果兆欧表有故障,应停止测量。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。