首页 > 电工仪表 > 万用表

数字万用表怎么查漏电?万用表快速查漏电的注意事项

作者:老电工时间:2016-06-13 04:27:28

数字万用表快速查漏电的方法及注意事项

如何查找查找漏电的原因与漏电位置,利用手中的万用表就能很轻松地查出漏电的原因。
 
故障查找分析:
先询问报修用户有什么故障现象,有什么明显特征;其次从表面观察有无直观的故障点,然后再进行下一步检查。
 
1. 先断开用户电源进线的总隔离开关,关闭用户的所有用电负荷,如拔下冰箱插头、断开水泵开关等。数字万用表快速查漏电的方法
 
2. 把数字型万用表的挡位放在欧姆档的200M挡上,一只表笔放在负荷侧两根出线其中的一根上,另一只表笔碰触墙壁,最好是碰触接地线或者临时接地线。等万用表上显示的数字稳定后,读出的是主线路的绝缘电阻数值,如果绝缘电阻数值小于0.5兆欧,那么是主线路出了问题,如果绝缘电阻在0.5兆欧以上,那就可以排除是主线路出了问题。用同样的办法测量另外一根导线,也查看数值,看是否是主线路出了问题。
 
3. 查看分路及各用电电器的绝缘电阻值,也是用同样的方法逐个检测,直到找到故障点为止。
 
数字万用表查漏电的操作注意事项
 
1. 使用万用表欧姆挡的200M挡时,注意在测量的时候不能用手触及表笔的金属部位,那样会使读数不准确。
 
2. 在测量各个用电设备的时候注意要先放电,以防用电设备中的容性电流伤人。
这个方法是在无电的状态下查找故障点的比较安全的方法。此方法也适用于动力用户和厂房漏电的查找,不过在查找时,不仅要断开电源进线,还应该断开零线,避免发生触电事故。

巧用万用表快速查漏电

随着气温的逐步攀升,阴雨潮湿天气也逐渐增多,漏电原因的故障报修也多了起来,相信电工朋友都在为查找漏电的原因动了不少脑筋。

其实,利用手中的万用表就能很轻松地查出漏电的原因。

故障查找分析

此方法是在无电的状态下查找故障点的比较安全的方法。

也适用于动力用户和厂房漏电的查找,不过在查找时,不仅要断开电源进线,还应该断开零线,避免发生触电事故。 

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读