万用表测量线路短路与断路及漏电的方法

作者:老电工时间:2020-04-22 09:46:59

当线路中出现跳闸的问题时,可以用万用表来排查故障点,用万用表判断线路中是否有短路、断路或漏电的问题,如何用好万用表来检测跳闸故障,一起来看下吧。

万用表测量线路跳闸的问题

万用表经常用到,本节讲一讲如何测试线路的短路、断路、漏电问题,在线路出现跳闸后万用表怎么测短路与断路。

1、万用表测短路

操作方法:

将万用表的黑表笔插进“com”孔,红表笔插进“V Ω ”孔,把旋钮调到蜂鸣档位置。

将测试的线路断开电源,两表笔分别测线路的两根线,如果万用表电阻显示为0,且有蜂鸣声,说明线路中有短路的现象。

或用欧姆1k档或10k档,断开线路的另一端,两表笔测试两根线,如果万用表电阻显示为0,说明线路中短路。

2、万用表测断路

操作方法:

在测线路的通断时,一定要将电源断开后再测试。

把旋钮开关调到蜂鸣档上,要测试线路的两端分别接触到表笔的金属针头,如果有一定电阻,且有蜂鸣声,说明线路是导通的;如果电阻无穷大,显示为1,且无蜂鸣声,则线路是断开的。

或万用表选择10k档,将线路的另一端进行短接,用万用表的表笔测试两根线,如果万用表电阻显示为1,则说明是断路;显示为0,可能线路是导通的。

3、万用表测漏电

线路中有漏电,一般不建议用万用表来测试,在没有别的测量工具时,用一下万用表也是可以的。

操作方法:

将万用表旋转到交流电压档,带电测量,测量怀疑漏电的设备金属外壳。

在测量时一个表笔接外壳,另一个表笔接地,如果显示电压高于30V时,再测试一次,如果电源确认高于30V,则说明有漏电,低于30V一般是正常的,也可把零线火线表笔头对调后测量一遍即可确定。

总结

用万用表测试短路、断路、交流电压、直流电压、电阻、电流等。

注意:红笔为正,黑笔为负,测量时,必须先核对测量类别及量程,当无法估计量程时,先选择较大量程,然后根据数值逐步换到较小的量程。

以上就是万用表测量线路中有无短路、断路或漏电的方法,希望对大家有所帮助。