首页 > 电工仪表 > 万用表

如何选择兆欧表?兆欧表电压等级的选用要求

作者:老电工时间:2016-05-17 09:11:58

有关兆欧表电压等级的选用要求,正确选择兆欧表的方法,对于兆欧表的选取,通常从选择兆欧表的电压和测量范围两方面来考虑,选择兆欧表电压的原则,额定电压的适应原则。

如何选择兆欧表

选择一只合适的兆欧表,对测量结果的准确性和正确分析电气设备的绝缘性能以及安全状况非常重要,因此必须认真对待。

对于兆欧表的选取,通常从选择兆欧表的电压和测量范围这两方面来考虑。

选择兆欧表电压的原则:其额定电压一定要与被测电力设备或者线路的额定电压相适应。

电压高的电力设备,对绝缘电阻值要求大一些,必须使用电压高的兆欧表来测试;而电压低的电力设备,其内部所能承受的电压不高,为了设备安全,测量绝缘电阻时就不能用电压太高的兆欧表。

下表列举了一些在不同情况下选择兆欧表电压等级的要求。

表1,兆欧表电压等级的选用

二、兆欧表的选择和使用

兆欧表俗称摇表,是电工常用的一种测量仪表。兆欧表主要用来检查电气设备、家用电器或电气线路对地及相间的绝缘电阻,以保证这些设备、电器和线路工作在正常状态,避免发生触电伤亡及机损等事故。

一、兆欧表的选择

根据被测对象和额定工作电压来选择相对应的兆欧表。兆欧表按其输出电压分类,常用的规格有250V、500V、1000V、2500V、5000V等多种。当被测对象工作电压较低时,可选择250V兆欧表。我国交流供电大多为三相380V(单相220V),因此一般选用500V兆欧表,这是广大电工及家电维修人员必备的测量仪表。而1000V、2500V、5000V主要用于工作电压较高的电气设备线路上,供电气测试专门人员使用。

有些兆欧表的起始读数不为零而为lMΩ或2MΩ。如使用该类兆欧表测量在潮湿环境下的电气设备、家用电器或线路就有可能造成误读为零兆欧的误判。因此一般电工和家电维修人员在选择兆欧表时,都选择测量范围为0~200MΩ或0~500MΩ的兆欧表。

表2,国产兆欧表型号、主要参数及适用范围

二、兆欧表的使用方法

1.兆欧表测量绝缘电阻,必须在停电状态下进行。

2.测量前必须将被测体对地进行充分放电。

3.选择适合被测体测量要求的兆欧表,并对其进行测量前的实验检查。其方法如下:

兆欧表平放,当摇动兆欧表手柄至额定转速(120转/分)时,兆欧表指针应指在“∞”处。用兆欧表所附专用导线(也可用普通单心铜导线代用),其两条测量线应分开不准绞合在一起,分别接在兆欧表的L、E端子上,慢慢摇动兆欧表,使指针指向“∞”时,短接两引线,表针迅速回“0”。如表针不指向“∞”或“O”处,表明兆欧表有故障,应先检查处理好后再进行测量。

三、绝缘电阻测定

测相间绝缘电阻时,L、E端引出的两条引线分别接两相被测导电体,摇动兆欧表手柄至额定转速(120转/分),约1分钟左右,表盘上读数即为被测体相间绝缘电阻值。

当测被测体对地(金属外壳或铁心)的绝缘电阻时,线路端子引线接被测体的导电部分,接地端子引线接金属外壳、铁心或接地线,之后摇动兆欧表手柄至额定转速(120转/分)约1分钟后,表盘指示值即为被测体对地绝缘电阻值。

若测电缆绝缘电阻值时,除按上述方法接线外,还需将电缆内层绝缘层用引线接至兆欧表的保护端子G处。保护端子G的作用是防止测量中,由于电缆内部导线间电容存在产生泄漏电流流过兆欧表的表面,影响测量结果。摇动兆欧表手柄至额定转速(120转/分)约1分钟后,表盘指示值即为被测体绝缘电阻值。

在摇测中发现表针指示为零,表明被测体绝缘已击穿存在短路故障,应立即停止测量,以防止损坏兆欧表。

读数结束后,应继续摇动手柄,并逐渐降低转速,同时将引线从被测体上断开,然后再停止摇动手柄,以防止被测体向兆欧表放电而损坏仪表。

此外,摇测结束后还应及时对被测体进行充分放电,以防止电击伤人。每次测量完毕均应作好记录。记录内容包括使用仪表型号、电压等级、测量时间、地点、温度、天气状况等,为以后对比提供资料。

数字式兆欧表是一种专用型绝缘电阻测定仪表,更详细具体的使用方法请参见随机说明书。

附,如何选择兆欧表档位?

兆欧表的选用

选用兆欧表时,其额定电压一定要与被测电器设备或线路的工作电压相适应,测量范围也应与被测绝缘电阻的范围相吻合。下表列举了一些在不同情况下兆欧表的选用要求。

测二次回路的绝缘电阻值最好是使用1000V兆欧表,如果没有1000V的也可用500V的兆欧表。其绝缘标准:运行中不低于1MΩ,新投入的,室内不低于20MΩ,室外不低于10MΩ。 通常额定电压在35KV以上电器设备,使用5000V兆欧表;额定电压为1000V以上电器设备,使用2500V兆欧表;额定电压在1000V以下的电器设备,使用1000V兆欧表; 额定电压不足500V(例如380V)的电器设备,使用500V兆欧表;额定电压为220V以下的电器设备,可选用250V兆欧表

不同电压等级绝缘电阻测量兆欧表的选择方法

新安装或检修后和长期停用(三周)的变压器投入运行前应测绝缘。电压等级为1000V以上的高压绕组使用2500V兆欧表,1000V以下的低压绕组用1000V兆欧表。 电阻值规定(20℃):3-10KV为300MΩ、20-35KV为400MΩ、63-220KV为800MΩ、500KV为3000MΩ。 变压器的绝缘电阻,一般都要参照原来的记录判断,原来的记录偏低的,这次虽然不合格,和原来的记录接近也可以投入运行,运行初期注意观察。当电阻值略低于标准又低压原来值的30%以上时要测量变压器的介质损耗和吸收比,必要时作预防性试验进一步判断……

不同电压等级对绝缘的要求(20C°)

兆欧表的使用方法

兆欧表有三个接线柱,上面分别标有线路(L)、接地(E)和屏蔽或保护环(G)。

兆欧表的使用方法

1、照明及动力线路对地绝缘电阻的测量.

将兆欧表接线柱E可靠接地,接线柱L与被测线路连接。按顺时针方向由慢到快摇动兆欧表的发电机手柄,大约1分钟时间,待兆欧表指针稳定后读数。这时兆欧表指示的数值就是被测线路的对地绝缘电阻值,单位是兆欧。

2、电动机绝缘电阻的测量

拆开电动机绕组的Y或Δ形联结的接线。用兆欧表的两接线柱E和L分别接电动机的两相绕组,如图所示。摇动兆欧表的发电机手柄读数。此接法测出的是电动机绕组的相间绝缘电阻。电动机绕组对地绝缘电阻的测量接线如图所示。接线柱E接电动机机壳(应清出机壳上接触处的漆或锈等)接线柱L接电动机绕组上摇动兆欧表的手柄读数,测量出电动机对地绝缘电阻。

3、电缆绝缘电阻的测量

测量时的接线方法如图所示。将兆欧表接线柱E接电缆外壳,接线柱G接电缆线芯与外壳之间的绝缘层上,接线柱L接电缆线芯,摇动兆欧表的发电机手柄读数。测量结果是电缆线芯与外壳的绝缘电阻值。

兆欧表使用注意事项

测量设备的绝缘电阻时,必须先切断设备的电源。对含有电感、电容的设备(如电容器变压器、电机及电缆线路),必须先进行放电。非值班人员应办理相应的工作票方可工作。兆欧表应水平放置,未接线之前,应先摇动兆欧表,观察指针是否在“∞”处。再将L和E两接线柱短路,慢慢摇动兆欧表,指针应在零处。经开、短路试验,证实兆欧表完好方可进行测量。兆欧表的引线应用多股软线,且两根引线切忌绞在一起,以免造成测量数据不准确。兆欧表测量完毕,应立即使被测物放电,在兆欧表未停止转动和被测物未放电之前,不可用手去触及被测物的测量部位或进行拆线,以防止触电。被测物表面应擦试干净,不得有污物(如漆等)以免造成测量数据不准确。

保护接地保护接零区别和联系?

保护接地:把设备金属外壳、框架通过接地装置与大地可靠连接。是中性点不接地系统中保护人身安全的重要措施。

保护接零:在电源中性点接地的系统中,把设备金属外壳、框架与中性点引出的中性线连接。是中性点接地系统中保护人身安全的重要措施。

直流电路中,电流的频率、电感的感抗,电容的容抗各为多少?

答:在直流电路中,电流的频率为零,电感的感抗为零,电容的容抗为无穷大。

使用万用表时应注意什么?

答:(1)接线正确(2)测量档位正确(3)使用前需进行指针调零(4)电阻的测量不允许带电进行,换档后应重新调零(5)不得带电进行量程切换。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读