首页 > 电工仪表 > 万用表

HT2670F数字兆欧表的测量使用方法

作者:老电工时间:2020-01-03 14:09:40

有关HT2670F数字兆欧表的测量使用方法,包括测量前的准备,HT2670F数字兆欧表进行电压测量,绝缘电阻测量模式的选择,以及HT2670F数字兆欧表的使用注意事项等。

HT2670F数字兆欧表的用法

HT2670F数字兆欧表是绝缘测试仪器,整机电路设计采用微机技术设计为核心,以大规模集成电路和数字电路相组合,配有强大的测量和数据处理软件,完成绝缘电阻、电压等参数测量,性能稳定,操作简便。

1.测量前的准备

(1)按ON/OFF一秒开机, 开机时预设为测试电压为500V绝缘电阻连续测量档。

(2)当液晶屏左侧电池标记显示剩一格时,说明电池几乎耗尽需要更换电池;在此状态下还能做500V和1000V输出电压测量,准确度也不受到影响。但是,如果当电池标记为空格时,说明电池电量已到最低极限,必须更换电池。电池标记与电池电压的对应关系见表1:

2.电压测量

(1) 将红测试线插入“V”输入端口,绿测试线插入“COM”输入端口。

(2) 将红、绿鳄鱼夹介入被测电路,当测量直流电压时,若红测试线为负电压,则“-”负极标志显示在液晶屏上。

操作注意:

1、 不要输入高于600V或600Vrms的电压。显示更高的电压是有可能的,但有损仪器的危险。

2、 在测量高电压时,要特别注意避免触电。

3、 在完成所有的测量操作后,要断开测试线与被测电路的连接,并从仪器输入端拿掉测试线。

3.步骤阅读

绝缘电阻测量

请勿在高压输出状态短路两个测试表笔或高压输出之后再去测量绝缘电阻,这种不当操作极易产生火花而引起火灾,还会损坏仪器本身。

操作注意1:

当100V测量电阻低于400KΩ、250V测量电阻低于800KΩ、500V测量电阻低于2MΩ、1000V测量电阻低于4MΩ时,测量时不要超过10秒。按IR键设置到绝缘电阻测量档,无测试电压输出时,按▲和▼键选择测试电压100V/250V/500V/1000V中之一。

操作注意2:

在测量绝缘电阻前,待测电路必须完全放电,并且与电源电路完全隔离。

将红测试线插入“LINE”输入端口,黑测试线插入“GUARD”输入端口, 绿测试线插入“EARTH”输入端口。将红、黑鳄鱼夹接入被测电路,负极电压是从LINE端输出的。

4.选择以下绝缘电阻测量模式

1、连续测量

按TIME 键选择连续测量模式,在液晶屏上无定时器标志显示,此后按住TEST键1秒能够进行连续测量,输出绝缘电阻测试电压,测试红灯发亮,在液晶屏上高压提示符0.5s闪烁。在测试完以后,压下TEST键,关闭绝缘电阻测试电压,测试红灯灭且无高压提示符,在液晶屏上保持当前测量的绝缘电阻值。

2、定时器测量

按TIME 键选择定时器测量模式,在液晶屏显示“TIME1”和定时器标志符号, 用“ ”和“ ”键设置时间(00:10~15:00,1分钟内以10秒步进,以后以30秒步进), 此后压下TEST 键2 秒能够进行定时器测量,在液晶屏上TIME1标志0.5s 闪烁。当设定的时间到时自动结束测量,关闭绝缘电阻测试电压,并且在液晶屏上显示绝缘电阻值。

3、极化指数测量(能设置到任何时间):

按TIME 键,在液晶屏显示“TIME1”和定时器标志符号,

用“ ”和“ ”键设置TIME1时间(00:10~15:00,1分钟内以10

秒步进,以后以30秒步进),在设置完TIME1以后,再按TIME键,在显示屏显示“TIME2”、“PI”和定时器标志符号,用“ ”和“ ”键设置TIME2时间(00:15~15:30,1分钟内以10秒步进,以后以30秒步进)。此后压下TEST键2秒,当TIME1设定时间到之前,在液晶屏上TIME1标志0.5s闪烁,当TIME2设定时间到之前,在液晶屏上TIME2标志0.5s闪烁,在设定时间TIME2测量结束后,在显示屏显示PI 值,用“ ” 或“ ”键循环显示极化指数、TIME2 绝缘电阻值和TIME1绝缘电阻值。

☆ 常识:极化指数=3 min~10min值/30sec~1min值

4、比较功能测量

按COMP键选择比较功能测量模式,在液晶屏显示 “COMP”标志符号和电阻比较值,用“ ”和“ ”键可设置电阻比较值(10MΩ、20MΩ、30MΩ、40MΩ、50MΩ、60MΩ、70MΩ、80MΩ、90MΩ、100MΩ、200MΩ、300MΩ、400MΩ、500MΩ、600MΩ、700MΩ、800MΩ、900MΩ、1GΩ、2GΩ、3GΩ、4GΩ、5GΩ、6GΩ、7GΩ、8GΩ、9GΩ、10GΩ、20GΩ、30GΩ、40GΩ、50GΩ、60GΩ、70GΩ、80GΩ、90GΩ、100GΩ),此后压下TEST键2秒,当绝缘电阻值比电阻比较值小,在液晶屏显示“NG”标志符号, 否则, 在液晶屏显示“GOOD”标志符号。

 

5.HT2670F数字兆欧表的使用注意事项

在测试前,确定待测电路没有电存在,请勿测量带电设备或带电线路的绝缘。

在测试时,本仪器有危险电压输出,一定要小心操作,确保被测物已夹稳,手已离开测试夹后,再按TEST键输出高压。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读