兆欧表的串联检测绝缘与电压的方法

作者:老电工时间:2019-12-01 08:36:03

有关兆欧表的串联检测绝缘与电压的方法,用不同电压兆欧表测出的绝缘电阻值不同,对高压电气设备应用相应高输出电压的兆欧表进行测量等。

兆欧表的串联

兆欧表(又称摇表)是检测电气设备绝缘强度的一种常用仪表。

但在农村或边远落后的地区,一般只有500伏或1000伏的兆欧表,当测量高压电气设备绝缘时,经常会感到兆欧表的输出电压不足,灵敏度较低,甚至达不到查出局部性绝缘缺陷的目的。

因有时用500伏兆欧表测被试品绝缘值电阻值较高,而用2500伏兆欧表测其绝缘电阻值时已低到不能使用的程度。

绝缘是相对的,基本绝缘体对低压是绝缘的,但对高压不一定是绝缘的,因此,用不同电压兆欧表测出的绝缘电阻值是不同的。

例如,某台有缺陷的被试品在同一时间同一环境温度下,当使用不同等级的兆欧表对该试品测量绝缘电阻时,被试品的绝缘电阻值是随所使用兆欧表电压的增高而降低的。

这情况很容易使电气检修人员造成误判断。

为此,对于绝缘电阻有怀疑的被试品,尤其对高压电气设备应用相应高输出电压的兆欧表进行测量,以利绝缘缺陷的暴露。

为解决兆欧表输出电压较低这个问题,可把两块1000伏或500伏的兆欧表串联起来使用,根据串联电压叠加原理,用两块1000伏及一块500伏的兆欧表串联,就可在被试品上得到2500伏的直流电压。

注意事项:

1、第一只兆欧表的对地电位已被抬高,故应将兆欧表外壳对地绝缘,操作人员应采取戴手套等安全措施。

2、串联使用的兆欧表尽量为同一厂家生产,这样特性大体一致。