有关高压电机组装与检修方法,介绍了高压电机解体及组装方法,高压电机检修的注意事项,包括电机解体前与组装后要测量绝缘电阻,高压电机用2500伏摇表,低压电机用1000伏摇表等。

高压电机组装与检修

一、高压电机解体及组装方法

1、电机解体前与组装后要测量绝缘电阻,高压电机用2500伏摇表,低压电机用1000伏摇表;

2、拆除电缆引线头及电机外壳接地线,电缆头三相短路接地,引线无字头的须作好标记;

3、吊开水箱及电机本体,将其放在枕木上;

4、电机解体后的各部件要做好记号及检修记录;

5、用专用工具将靠背轮扒下;

6、解体与组装时应测量定、转子间的空气间隙。最大与最小值之差不得超过平均值10%;

7、拆下前后端盖及风叶罩子,检查风叶是否有裂纹;

8、抽转子:转子要平衡,应设有专人监视转子四周间隙。转子抽出后,平稳地放在弧形枕木上或较厚的橡皮板上;

9、组装顺序与解体顺序相反。

二、高压电机检修注意事项

1、工具检查:抽转子工具(如假轴、钢丝绳等)要牢靠完好;

2、检修所用的电气工具(如手电钻、吹风机、手动砂轮机等),外壳要可靠接地;

3、检修中应该注意端盖、轴颈部件等不得损坏,钢丝绳等不得触碰定子线圈端部;

4、转子端部线圈、鼠笼条端环、引线、绝缘套及风扇不得作为着力点;

5、用钢丝绳起吊转子、大盖等重物时,要捆绑牢靠、防止吊起后滑动及松脱;

6、工作间隙时,定、转子要用帆布盖好;阴雨天或湿度过大时,要防止电机绝缘受潮;

7、使用火焊必须遵守其注意事项及采用必要防火措施;

8、转子、水箱回装前要检查定子膛内有无遗留小金属物品,如垫片、锯条、相序带等。