兆欧表的使用规程有哪些
作者:老电工时间:2022-02-11 11:09:04
兆欧表的使用规程,主要包括如下内容:
1、5kV的兆欧表,使用于1OkV及以上的设备;
2、2.5kV的兆欧表,使用于2kV及以上的设备;
3、100OV的兆欧表,使用于100OV及以上的设备;
4、50OV的兆欧表,使用于100OV及以下的设备;
5、兆欧表在使用时要放在平稳的地方或绝缘物上,2.5kV及以上的兆欧表要接地线,测量用的导线绝缘要好;
6、以12Or/min的速度均匀摇动,在接通或断开被测量设备时,应不停地摇动,在断开后再停止摇动;
7、在使用兆欧表进行测量时,将指针先调在零位,然后再使用。