为保障电气设备的安全运行,需要使用高压绝缘数字兆欧表、绝缘电阻测试仪等对电气设备进行测量,在选择高压绝缘数字兆欧表的量程时,可以根据电压等级来选择合适的量程。
1、根据绝缘表电压等级来选型
额定电压一定要与被测电力设备或线路的额定电压相适应,高电压的电力设备,绝缘电阻值要求会更大一些,必须选择电压高的兆欧表来测试。
对于低电压设备,运行是电压相对较低,它内部所能承受的电压不高。
为了设备安全,测量绝缘电阻时就不能用电压太高的兆欧表及绝缘,避免造成电压击穿等故障,当无特殊要求时。
2、按数字高压兆欧表及绝缘表量程及电压等级选择
(1)100V以下的电气设备或回路,采用250V兆欧表;
(2)500V以下至100V的电气设备或回路,采用500V高压兆欧表;
(3)3KV以下至500V的电气设备或回路,采用1000V高压兆欧表;
(4)10KV以下至3KV的电气设备或回路,采用2500V高压兆欧表;
(5)10KV及以上的电气设备或回路,采用2500V或5000V高压兆欧表。
3、按绝缘电阻测试对象选择绝缘表量程选择
高压数字兆欧表、绝缘电阻测试仪及绝缘表,是用于保障电力正常运行的绝缘电阻测量仪器,绝缘表主要用于检查电气设备、家用电器或输电线路的对地绝缘、相间绝缘,保证设备的正常运行,避免人员伤亡或者是设备损坏。
高压数字兆欧表的量程及绝缘表的量程,需要根据电气试验规程规定来选择,电气线路、设备、工具等在安装前、后,都应进行绝缘电阻测试,测试合格后才能通电试验。
高压兆欧表是用于测试绝缘电阻的专用仪表,面向不同的试验对象,高压数字兆欧表量程选及绝缘表所选择的缘绝表量程及电压等级也不相同。
以上介绍了高压绝缘数字兆欧表量程的选择方法,以及高压数字兆欧表的相关知识,希望对大家有所帮助。