智能液位仪的常见故障与原因分析
来源:电工天下时间:2020-04-21 11:01:34 作者:老电工手机版>>
有产智能液位仪的常见故障与原因,电接点水位有一点应指示有水,但反而红灯亮,绿灯不亮,电极测量回路不通,电极或水位计处理卡件故障,智能液位仪的常见故障的处理方法。
智能液位仪的常见故障
一、故障现象
智能液位仪的故障现象:电接点水位有一点应指示有水,但反而红灯亮,绿灯不亮。
二、故障原因
1、该点电极测量回路不通;
2、电接点水位计电极脏,导电性能下降;
3、电极或水位计处理卡件故障。
三、故障处理方法
先检查该点电极测量回路,若测量回路不存在接线松动情况,用导线将该点电极信号引出线与外壳短接,若仍显示不对,则表明水位计处理卡故障;若显示正常,则表明电极有问题,先联系运行对该电接点水位计电极进行冲洗,若冲洗后显示仍不正常,则需更换电极。
什么是智能液位仪?
智能液位仪是一种智能化电接点式液位仪表,采用了智能水位识别、延迟告警等新技术,并增加了告警点设置、电极测试、电极失效告警、4-20mA电流输出等新功能,具有可靠性高、操作使用方便、可扩充性好等优点,是传统的非智能能液位仪升级换代产品。