首页 > 电工技术 > 维修电工

交流补偿式电力稳压器如何保养?电力稳压器保养方法步骤

作者:老电工时间:2019-12-25 09:51:04

有关交流补偿式电力稳压器的保养与维护方法,交流补偿式电力稳压器的保养时间,交流补偿式电力稳压器保养步骤,感兴趣的电工朋友参考下。

交流补偿式电力稳压器保养

一、交流补偿式电力稳压器保养时间

如果是正常环境下,建议一年保养一次。如果是环境比较差的话,建议半年保养一次。 

二、交流补偿式电力稳压器保养步骤 

1、清理灰尘

保养时先断开电源的供电,保证安全。用空压机气体将电源内灰尘吹干净,不方便的地方用小毛刷将灰尘刷干净,注意清理灰尘时不要碰到元器件,防止人为造成电源损坏。

2、内部外观检查

除尘后先用眼睛看一遍稳压器内部主要器件有没有烧黑、发黄等现象,如:补偿变压器、调压线圈或者调压柱、闸刀、空开、电线、线路板、接触器外壳、接触器供电线圈,发现损坏严重的及时更换。

3、碳刷检查维护

这种稳压器的稳压方式就是通过调节碳刷与线圈的接触位置来调节输出电压,所以碳刷是最重要的器件。因为经常和线圈摩擦,所以碳刷磨损厉害,需要检查碳刷头有没有脱落或者部分断裂现象,如果损坏及时更换。如果碳刷只是磨损了一部分,只需重新调整碳刷头与线圈的接触压力即可,注意不要太紧也不要太松,太紧滑动困难也容易损坏,太松容易接触不良。

4、调压线圈的检查维护

调压线圈由于与碳刷接触,长时间运行后肯定有打火现象,造成线圈表面打火后发黑、接触不良。还有是由于灰尘落在线圈上面,造成碳刷移动时接触不良引起的打火,所以还需要将调压线圈上面的灰尘清理干净,再用细砂纸轻轻将线圈表面磨一下,特别是打火烧黑的地方。

5、机械检查维护

由于这种稳压器是机械式稳压方式,里面有链条机械传动部分、有齿轮、限位开关、还有电机,所以要检查这些部分有没有上锈、传动是不是流畅,需要的话加点润滑油,情况严重必须更换磨损或者损坏的机械零件。

6、大电流接触点检查维护

稳压器内部有很多大电流接触点,经过长时间运行后,需要检查触点有没有烧黑、发黄,有没有氧化接触不良现象。比较严重的,需要更换接线端子,重新焊接接头。检查的地方有:变压器接头、输入接线端子、输出接线端子、接触器接头、闸刀接线端子、空气开关接线端头。

7、手动/自动稳压试验

经过上面步骤检查处理后,将稳压器市电接通,打开电源,将电源转换到手动模式,人为调节输出电压(升压、降压),看能否正常运行,同时检测过压保护功能是否正常。最后将电源转换到自动稳压模式,能够正常稳压就可以了。

8、备用主板试验

最后,将电源关闭。将稳压器控制主板切换到备用电源主板工作,打开电源后要能够正常运行。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读