首页 > 电工技术 > 维修电工

电缆敷设验收规范标准有哪些

作者:老电工时间:2022-03-23 15:18:25

电缆敷设的验收规范标准,参考如下:

1、电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。

2、电缆的首端、末端和分支处应设标志牌,注明电缆编号、型号规格、起点和终点。

3、敷设电缆的电缆沟和竖井和穿越不同防火区的桥架,按设计要求位置,具备有防火封堵措施。

4、金属电缆桥架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN),可靠,且必须符合下列规定:金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(—PEN)干线相连接;非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2;镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

5、当设计无要求时,电缆桥架水平安装的支架间距为1.5~3 m;垂直安装的支架间距不大于2m;桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定紧固无遗漏,螺母位于桥架外侧;当铝合金桥架与钢支架固定时,有相互间绝缘的防电化腐蚀措施;桥架距离地面的高度,不宜低于2.5m。

6、桥架内电缆敷设应符合下列规定:电缆在桥架内敷设时,电缆总截面面积与桥架横断面面积之比,电力电缆不应大于40%,控制电缆不应大于50%。大于45°倾斜敷设的电缆每隔2m处设固定点;水平敷设的电缆,首尾两端、转弯两侧及每隔5~10m处设固定点。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读