首页 > 电工技术 > 维修电工

地电位作业原理及等值电路

作者:老电工时间:2021-08-20 09:40:30

有关地电位作业的小知识,介绍了带电作业时必须满足的基本要求,以及地电位作业的等值电路,操作人员站在地面或杆塔横担上,通过绝缘杆接触带电体。

一、带电作业基本要求

电对人体发生危害作用有两种,一种是在人体的不同部位同时接触了有电位差的带电体(如相与相之间或相对地之间)发生的,一种是在人体接近,但尚未接触高压带电体时发生的。前者是电路中电流引起的,后者是空间电场引起的。

为什么带电作业人员可以在运行的电气设备上安全工作,甚至直接接触高达几十万伏电压的带电体而不遭受触电伤害,这需要从带电作业的基本工作原理上来分析。

要做到带电作业时不仅保证人身没有触电伤害的危险,而且保证带电作业人员没有任何不舒服的感觉,必须满足以下三条基本要求:

(1) 流经人体的电流不超过人体的感知水平1毫安(1000微安);

(2) 人体体表场强不超过人的感知水平2.4kV/cm;

(3) 保证可能导致对人身放电的那段空气距离足够大。

二、地电位作业等值电路

地电位作业的示意图及等值电路,操作人员站在地面或杆塔横担上,通过绝缘杆接触带电体。这时,通过人体的电流有两个回路:

(1)泄漏电流(IR)回路:带电体 绝缘操作杆,大地,人体;人体(地电位);空气(绝缘体)。

(2)电容电流(IC)回路:带电体。

两个回路的电流都经过人体流入大地。电容电流回路不单纯是工作相导线有,其它两相导线对人体也有,但距离较远,电容电流更小,所以其它两相导线的作用可忽略不计。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读