照明电路电流计算及熔丝刀闸的选择

作者:老电工时间:2021-08-14 11:54:11

照明电路电流计算实例

1、口诀

白炽灯算电流,可用功率除压求;日光灯算电流,功率除压及功率因数求(节能日光灯除外);刀闸保险也好求,一点五倍额定流;

2、说明

照明电路中的白炽灯为电阻性负荷,功率因数cosΦ=1,用功率P单位瓦除以电压等于额定电流。日光灯为电感性负荷,其功率因数cosΦ为0.4-0.6(一般取0.5),即P/U/cosΦ=I。

例1:有一照明线路,额定电压为220V,白炽灯总功率为2200W,求总电流选刀闸熔丝。

解:已知 U=220V,总功率=2200W

总电流I=P/U=2200/220=10A

选刀闸:QS=I×(1.1~1.5)=15A

选熔丝:IR=I×(1.1~1.5)=10×1.1=11A

(取系数1.1)

QS--------刀闸

IR---------熔丝

答:电路的电流为10安培,刀闸选用15安培,熔丝选用11安培。

例2:有一照明电路,额定电压为220V,接有日光灯440W,求总电流选刀闸熔丝。(cosΦ=0.5)

解:已知U=220V, cosΦ=0.5,总功率=440W

总电流I=P/U/ cosΦ=440/220/0.5=4A

选刀闸:QS=I×(1.1~1.5)=4×1.5=6A

选熔丝:IR=I×(1.1~1.5)= 4×1.5=6A

答:电路的总电流为4A,刀闸选用6A,熔丝选用6A。