首页 > 电工技术 > 维修电工

维修电工岗位工作流程大全

作者:老电工时间:2019-06-29 09:31:00

本文介绍了维修电工岗位工作流程,现场故障排除的基础方法,维修电工在工作岗位上维护与保养、报修的工作流程等,需要的朋友参考下。

一、维修电工岗位工作流程

1、未经安全培训和安全考试不合格严禁上岗。

2、电工人员必须持电气作业许可证上岗。

3、不准酒后上班,更不可班中饮酒。

4、上岗前必须穿戴好劳动保护用品,否则不准许上岗。

5、检修电气设备时,须参照其它有关技术规程,如不了解该设备规范注意事项,不允许私自操作。

6、严禁在电线上搭晒衣服和各种物品。

7、高空作业时,必须系好安全带。

8、正确使用电工工具,所有绝缘工具,应妥善保管,严禁它用,并应定期检查、校验。

9、电气检修、维修作业及危险工作严禁单独作业。

10、电气设备检修前,必须由检修项目负责人召开检修前安全会议。

11、在未确定电线是否带电的情况下,严禁用老虎钳或其他工具同时切断两根及以上电线。

12、严禁带电移动高于人体安全电压的设备。

13、严禁手持高于人体安全电压的照明设备。

14、手持电动工具必须使用漏电保护器,且使用前需按保护器试验按钮来检查是否正常可用。

15、潮湿环境或金属箱体内照明必须用行灯变压器,且不准高于人体安全电压36V。

16、每个电工必须熟练掌握触电急救方法,有人触电应立即切断电源按触电急救方案实施抢救。

17、电工在进行事故巡视检查时,应始终认为该线路处在带电状态,即使该线路确已停电,亦应认为该线路随时有送电可能。

18、工作中所有拆除的电线要处理好,不立即使用的***露线头包好,以防发生触电。

19.在有电容器设备停电工作时,必须放出电容余电后,方可进行工作。

20.电气操作顺序:停电时应先断空气断路器,后断开隔离开关,送电时与上述操作顺序相反。

21.严禁带电拉合隔离开关,拉合隔离开关前先验电,且应迅速果断到位。操作后应检查三相接触是否良好(或三相是否断开)。

22.严禁拆开电器设备的外壳进行带电操作。

23.现场施工用高低压设备以及线路应按施工设计及有关电器安全技术规定安装和架设。

24.每个电工必须熟练备用电源倒切的全过程。

25.万用表用完后,打到电压最高档再关闭电源,养成习惯,预防烧万用表。

26.严禁向配电箱、电缆沟放无关杂物。

27.拆装电子板前,必须先放出人体静电。

28.使用电焊机,需带好绝缘手套,且不允许一手拿焊把,一手拿地线,防止发生意外触电。

29.电气设备烧毁时,需检查好原因再更换,防止再次发生事故。

30.换接触器时,额定线圈电压必须一至,如电流无同型号的可选稍大一些。

31.严禁带电插拔变频器等电子板,防止烧毁。

32.经电机维修部新维修回的电机必须检查电机是否良好并将电机出线紧固后再用。

33.接用电设备电源时,先看好用电设备的额定电压选好合适空开,确认空开处于关断,检查旁边是否有触电危险再进行操作。

34.严禁用手触摸转动的电机轴。

35.严禁用手摆动带电大功率电缆。

36.烧毁电机要拆开确认查明原因,防止再次发生。

37.热继电器跳闸,应查明原因并处理再进行复位。(电工技术之家 www.dgjs123.com)

38.检修结束后,应认真清理现场,检查携带工具有无缺少,检查封地线是拆除,短接线,临时线是否拆除,拆除遮拦等,通知工作人员撤离现场,取下警告牌,按送电顺序送电。

二、维护与保养

1、半年一次后厨风机定期根换和保养,(清洗、效正、检查电机轴承温度不得大于80℃,定子温升不得超过65℃。)。

2、冬季在11月份/夏季在5月份空调定期保养和维护,(加弗、清洗)。

3、12月份对门头店内维护保养。(门头涮漆修补,店内地砖、墙纸、大白、桌椅等)。

4、后厨冰柜/冰箱/送风季度一次定时调试和保养,灶下、灶下电线12月份跟换一次,电缆每年进行一次预防性试验。

5、每月工程部下店安全用电检查一次,电工安全检查不少2次。定期检查电动机负荷、电机及其启动装置的外壳必须有可靠的接地。

6、电机检修周期:每年二次,灰尘场所适当清扫,以绝缘及使用情况而定。

7、电缆的工作电压,不应超过电缆额定电压的15%。

8、对大型设备采取定时维护,如送风、排风、空调、冰柜、冰箱等,检查调整空开及线路,保持畅通无故障,确保设备三级保养,一级是操作人保养,二级保养是维修人员保养,三级保养是专业人进行定时保养。

三、报修

报修方式分二种:
1、电话报修,在紧急维修或抢修的情况下,可以电话通知工程部报修;
2、书面报修,由报修部门填写报修单,填写报修内容,时间,报修单一式二联,工程部一联,报修部门一联,派专人送达工程部,工程部根据实际情况派专业人员前去处理。

四、现场故障排除的基础方法。

1、观查法通过看、听、闻、摸等,是否发现如破裂、杂声、异味、过热等特殊现象;

2、电阻法:通常是指利用万用表的电阻挡,测量线路、触点等是否通断的一种方法,有时也用万用表或电桥测量线圈的阻值是否符合标称值,也用兆欧表测量相与相、相与地之间的绝缘电阻等。

3、电压法:是指利用万用表相应的电压挡,测量电路中电压值的方法,通常测量时,有时测量电压、负载的电压,也有时测量开路电压,以判定线路是否正常。

4、电流法:即通过测量线路中的电流是否符合正常值,以判定故障原因。弱电回路,常采用将电流表或万用表电流挡串接在电路中进行测量,强电回路,常利用钳形电流表检测。

5、替换法:在怀疑某个器件有故障、但不能确定,且有代用件时,可替换试验,看故障是否恢复。

6、短接法:适用于低电压、小电流回路中,将情绪适中的点用粗导线短接进行试验的方法。

7、直接检查法:在了解故障原因或根据经验经常出现故障几率较高、再就是一些特殊故障,可以直接检查所怀疑的故障点。

8、仪器测试法:借助各种仪器仪表测量各种参数,如用示波器观察波形的变化,以便分析故障的原因。多用于弱电线路中。

9、逐步排除法:如有短路现象出现时,可逐步切除部分线路以确定故障范围和故障点。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读