首页 > 电工技术 > 维修电工

电工绝缘胶布缠绕法及胶布包扎技巧

作者:老电工时间:2022-04-23 10:35:35

在对导线连接处进行绝缘处理时,一般采用绝缘胶带进行缠裹包扎,电工常用的绝缘带有黄蜡带、涤纶薄膜带、黑胶布带、塑料胶带、橡胶胶带等,绝缘胶带的宽度以20mm的居多,使用起来比较方便。

电工绝缘胶布缠绕法

1、一般导线接头的绝缘处理

一字形连接的导线接头按图1进行绝缘处理,先包缠一层黄蜡带,再包缠一层黑胶布带。将黄蜡带从接头左边绝缘完好的绝缘层上开始包缠,包缠两圈后进入剥除了绝缘层的芯线部分[见图1(a)]。包缠时黄蜡带应与导线成55°左右倾斜角,每圈压叠带宽的1/2[见图1(b)],直至包缠到接头右边两圈距离的完好绝缘层处。

然后,将黑胶布带接在黄蜡带的尾端,按另一斜叠方向从右向左包缠[见图1(c)、图1(d)],仍每圈压叠带宽的1/2,直至将黄蜡带完全包缠住。包缠处理中应用力拉紧胶带,不可稀疏,更不能露出芯线,以确保绝缘质量和用电安全。对于220V线路可以不用黄蜡带,只用黑胶布带或塑料胶带包缠两层。在潮湿场所应使用聚氯乙烯绝缘胶带或涤纶绝缘胶带。

图1:导线接头绝缘处理

2、T字分支接头的绝缘处理

导线分支接头的绝缘处理方法同上,T字分支接头的包缠方向如图2,走一个T字形的来回,使每根导线上都包缠两层绝缘胶带,每根导线都要包缠到完好绝缘层的两倍胶带宽度处。

图2:T字分支接头

3、十字分支接头的绝缘处理

对导线的十字分支接头进行绝缘处理时,包缠方向如图3,走一个十字形的来回,使每根导线上都包缠两层绝缘胶带,每根导线也需要包缠到完好绝缘层的两倍胶带宽度处。

图3:十字分支接头

电源线接头分为“十”字接法、“一”字接法、“丁”字接法等等。接头应缠牢,光滑无刺。在线头断开前,先用钢丝钳丝轻压一下,再缠绕至口处,然后左右摆动,线头就会服贴地在接头处断开。如果接头在干燥处,先用绝缘黑布裹两层,再裹塑料胶带(也叫PVC胶粘带)两层,其次用J-10绝缘自粘带拉长200%左右裹二三层,最后裹两层塑料胶带。

直接使用塑料胶带存在很多缺点:塑料胶带时间一长易生胶错位、胶开;电器负荷重时,接头发热,塑料胶带易熔化收缩;电源接头在接线盒内相互压,接头有毛刺时容易戳空塑料胶带等,这些隐患直接危及人身安全,引起线路失火,从而造成火灾。

而使用绝缘黑胶布则不会出现上述情况,其具有一定的强度、柔性,可以长期紧裹着接头处,受时间及温度影响而干固定型,不会脱落,并且阻燃。另外,用绝缘黑胶布裹后再裹胶带能防潮、防锈。当然,绝缘自粘带也有缺陷,虽然防水性能好但易破,所以需要裹上两层塑料胶带作保护层,接头与接头的绝缘自粘带相互不粘,性能更好。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读