有关电线的故障问题排查,当电线未接任何负载,但电线仍然有发热现象时,一般是什么原因引起的,电工天下小编带大家来了解下。
排除零线N和火线L接触不良的问题,在无负载的情况下,电路没有构成回路,电线不应发热,但电路电线反而发热。
可以排除电源总开关零线D和火线L电源线与总开关接触是否良好。
2、电线绝缘老化
判断火线L电源线绝缘橡胶老化轻微破损,造成轻微漏电,与其它导体接触,造成轻微短路,会造成电流很大,电源线就会发热,更换火线故障排除。
电线发热,说明电线有电流流过,但没有负载,不形成回路,哪里来的电流?
主要原因分析:
(1)零线和火线互相漏电,但未形成短路
主要检查零线和火线之间的电阻。正常情况下为无穷大,至少大于0.5M欧。万用表对细微的漏电无能为力,需要使用兆欧表来检查。
(2)火线对地漏电
火线对地漏电比较复杂。但是检查的方法和零线一样。主要是测量地线火线的阻值,同样用500V的兆欧表。绝缘阻值应该在0.5M欧以上。
(3)线路有接头
线路的接头会增加电线的电阻。特别是接触不良的接头更容易引起发烫发热。
用钳形表来测量线路中是否有电流,确认有电流通过时,再按照以上方法逐一排除。
(4)没有形成回路,无需考虑零线漏电的可能
借助漏电开关来测量,检查下是否漏电。把零火线接上负载,如果漏电,漏电保护器就会跳闸。
以上分析了电线无负载时仍然发热的原因,以及相关的解决方法,希望对大家有所帮助。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。
07-22
05-11
08-12
08-06
07-25
03-11
空调电线的选择:4平方铜线能否带动一个2匹和1.5匹的变频空调
10-22
07-31