首页 > 电工技术 > 维修电工

TN-C系统的安全问题分析

作者:老电工时间:2017-07-25 07:49:55

TN-C系统的安全问题分析

现在TN-C系统已很少采用,一个成熟的系统走向没落必有原因,TN-C系统系统为一个单相回路,当PEN线中断时,设备金属外壳对地将带的故障电压,电击死亡的危险很大。

TN-C系统内的PEN线兼起PE线和N线的作用,可节省一根导线,比较经济。

从电气安全方向来考试,这个系统存在问题:如系统为一个单相回路,当PEN线中断时,设备金属外壳对地将带的故障电压,电击死亡的危险很大。

如PEN线穿过剩余电流动作保护器RCD,因接地故障电流产生的磁场在RCD内互相抵消而使RCD拒动作j所以在TN—c系统内不能装用RCD防电击。

进行电气维修时需用四极开关来隔断中性线上可能出现的故障电压的传导。因PEN线含有PE线而不允许被开关切断,所以TN—C系统内不能装用四极开关来保证维修人员的安全。

导线因通过中性线电流产生电压降,从而使所接设备的金属外壳对地带电位。此电位可能在爆炸危险场所内打火引爆。

按IEC标准易爆场所内是不允许出现PEN线和采用TN-c系统的。

另外,带电位的与地接触的设备金属外壳可在地内产生杂散电流,在一定程度上腐蚀地下金属结构和管道,为此标准要求PEN线应按可能遭受的最高电压加以绝缘。

另外,由于PEN线通过电流,各点对地电位不同,它也不得用于信息技术系统,以免各信息技术设备地电位的不同而引起干扰。

因为有以上的不安全因素,除维护管理水平较高的一般场所外,现时TN—系统已很少采用。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读