电梯功率一般是多少,电梯功率大小是多少

作者:老电工时间:2022-09-08 17:01:06

电梯电机的功率在4~22KW不等,它是根据电梯的载荷而定的。

电梯的电机功率是多大的?

电机功率的选择不仅仅取决于额定载重,还有额定速度等诸多因素。

我们这里1T的电梯,7层,1.0M/S ,电机公里6.7Kw

1T的电梯,34层,1.75m/s,电机功率14.8Kw

电梯曳引电动机所需功率是多少?

有齿轮电梯,钢丝绳为半绕式1:1绕法,额定载重量Q=1000Kg,额定速度V=1.0M/S平衡系数Kp=0.45,电机安全系数KD=1.05,电梯机械总效率n=0.55,求该电梯曳引电动机所需功率是多少?

你说的这些参数的情况,和我单位的“东芝电梯”(客梯)的情况基本是一样的(比如额定载重和平衡配重的系数等),所以估计你处的电梯的情况应该和我单位的差不多,所以根据我单位的电梯,我认为你处的电梯使用的曳引机电动机,如果是“9.5KW调速防护式”电动机就应该可以“胜任”了。也就是说,你可以采用功率为9.5KW的电动机。

电机的功率不但考虑载重,速度,还要分什么样的电梯。如果是卷扬式的,这就要求电机的功率大些;如果是带配重的,电机的功率小些。