避雷器周检的内容

1、瓷质清洁、完整无损、无闪络痕迹。

2、导线、接地引下线有足够的截面,导线不过禁或过松,接触良好、不锈蚀、无烧伤痕迹。

3、基础座和瓷套应完整无损,安装牢固。

4、放电记录器应完整无损,内部不进潮,元件正常、动作指示正确。

5、按规定进行预防性试验。

避雷器的检查周期

避雷器的检查主要包括外观检查和测量检查二个方面。

10KV以下的防雷装置每三年检查一次,但每次雷雨过后,需要注意对防雷保护装置的巡视。

避雷器应在每年雷雨季节前检查一次。

避雷器的检查项目

对避雷器进行日常的维护检查,检查项目包括:

1、在日常运行中,检查设备外观是否完整无损,外绝缘表面是否清洁。

当瓷套表面受到严重污染时,将使电压分布很不均匀。在有并联分路电阻的避雷器中,当其中一个元件的电压分布增大时,通过其并联电阻中的电流将显著增大,则可能烧坏并联电阻而引起故障。
此外,也可能影响阀型避雷器的灭弧性能。因此,当避雷器瓷套表面严重污秽时,必须及时清扫。

2、检查避雷器有无异常振动、异常音响及异味。若有,应及时将其停运,进行详细的检查试验,以免发生事故。

3、检查避雷器接地引线是否良好,有无烧伤痕迹和断股现象以及计数器是否完好无损。

通过检查很容易发现避雷器的隐患,因为在正常运行下、避雷器动作以后,通过接地引线和计数器中的是雷电流很小、时间很短的工频续流,所以除了放电计数器的指示数字变动外,一般不会产生烧损的痕迹。当避雷器内部金属阀片存在缺陷或不能灭弧时,则通过的工频续流的幅值和时间都会增大,因此在接地引线的连接点上会产生烧伤的痕迹,或使放电计数器内部烧黑或烧坏。

当发生上述情况时,应立即将避雷器停止运行,并进行详细的电气试验,以免发生事故。

4、检查避雷器上端引线处密封是否良好,避雷器密封不良会进水受潮易引起事故,因而应检查瓷套与法兰连接处的水泥接合缝是否严密,若有一裂缝或防水罩破裂应进行更换。

对10kV阀型避雷器上引线处可加装防水罩,以免雨水渗入。

5、检查避雷器引线端子是否过热,或出现火花,接头螺栓有无松动现象。若有此现象易引起线路和避雷器故障,严重时还会使避雷器发生爆炸。

6、检查避雷器雨后计数器的动作情况,并作好记录。对装有在线监测仪的避雷器读数进行分析,以便早期发现设备缺陷,把事故消除在萌芽状态。

同时,检查避雷器表面有无闪络放电痕迹,各部引线有无松动。