首页 > 电工技术 > 维修电工

变配电设备保养制度2017最新整理

作者:老电工时间:2022-10-04 07:52:56

有关变配电设备的保养制度,确保变配电设备的正常、安全运行,高低压配电柜、高压柜每一年总体检查、保养一次, 高、低压配电柜保养内容与步骤等。

变配电设备保养制度

一、目的:确保变配电设备的正常、安全运行。

二、周期:1)高低压配电柜、高压柜每一年总体检查、保养一次;2)处于运行状态的变压器结合供电局设备检修每年例行保养一次;3)待投运变压器在投运前保养一次。

三、 高、低压配电柜内容步骤

1、保养前一周应通知业主停电时间。

2、保养时从变压器低侧开始,配电柜断电后,清洁柜中灰尘,检查母线及引下先连接是否良好,接头点有无发热变色,检查电缆头,接线桩头是否牢固可靠,检查接地线有无锈蚀,接线桩头是否紧固,所有二次回路线连接可靠,绝缘符合要求。

1)检查抽屉式开关时,抽屉式开关柜在推入或拉出时应灵活、机械、闭锁可靠,检查抽屉柜上的自动空气开关操作机构是否到位,接线螺丝是否紧固,清除接触器触头表面及四周的污染,检查接触器触头接触是否完好,如触头接触不良,必要时可稍微修锉触头表面,电源指示仪表,指示灯完好。

2)检修电容柜时,应先段开电容柜开关,用10m㎡以上的一根导线逐个把电容器对地进行放电后,外观检查壳体良好,无渗漏油现象。

3)受电柜及联络柜中的断路器检修:先断开所有负荷后,用手柄摇出断路器,重新紧固接线螺丝,检查刀口的弹力是否符合规定,灭弧棚有否破裂或损坏,手动调试机械联锁分合闸是否准确,检查触头接触是否良好。

3、高压柜的保养:

1)操作前应按下列步骤进行:逐个断开低压侧的负荷,断开高压侧的断路器,合上接地开关,锁好高压开关柜,并在开关把手挂上“禁止合闸,有人工作”的标识牌,连上另一路供电联络柜(务必断开检修柜一路的总低压柜断电器)

2)保养操作步骤:母排接触处重新察净,并涂上电力复合脂,用新弹簧垫片螺丝加以紧固,检查母排间的绝缘子,间距、连接处有无异常,检查电流、电压、互感器的二次绕组接线端子连接的可靠性。

4、变配电设备的保养内容与步骤

(1)干式变压器的保养,首先清扫瓷套管和外壳,其次检查外壳、垫片、瓷套管有无破裂,放电痕迹或胶垫有无老化。电缆及母线有无变形现象,有破裂的应进行更换。

(2)检查母线接触面是否保持清洁,接触面应除去氧化层并涂以电力复合脂。

(3)检查变压器的接地是否良好,地线是否腐蚀,腐蚀严重应更换。

(4)紧固引线端子、销子、接地螺丝、连接母线螺丝,如有松动的应拆下螺丝,或用细平挫轻挫接地面,或更换弹簧垫圈、螺丝,直至接触良好,连接可靠为止。

(5)检查变压器温控器是否正常,是否符合要求,如果温度超过正常值应及时开启风机给予降温。

(6)清洁变压器周围及配件上的灰尘,检查消防设施及通风系统是否良好。

(7)变压器室及变压器身有无遗留工具,撤离现场。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读