【相序错误对计量的影响分析】
相序错误对计量是否有影响?
相序错误时,若电压和电流通道相别仍然匹配,则不影响计量,否则会计量错误。
电能表错接线时会产生许多奇怪现象:有的不转,有的反转,有的随负载功率因数角的变化有时正转,有时反转,有的虽然正转,但计量出的电量数与实际不相符。
由于多功能表可以判断电压逆相序,实际运行错误的机会可能性较小,而电流互感器错接线,我们的表计不能判断对错,而且实际用户的功率因数角存在不确定性,导致电量追补困难。
因此,在实际安装运行时要特别注意,避免这种情况发生。
篇二,高压相序错误影响低压计量吗?
10KV线路在转角T接时,A相与C相接反了,到变压器时,变压器的A相接的是高压的C相,C相接的是高压的A相,计量装置是对应变压器的相序接的,我们的是江苏林洋DTS72带485接口的电能表。
接上个问题我说的表计是没有无功的,是用在一个村中变压器上的总表。如果影响是影响35万变电站出线的总表计,还是影响这条线路中所有分支中的变压器上的表计?
因为你是高压表而且是执行力调电费的,所以我说有影响,有影响的只是对无功电量的影响,相序错误会使无功电量增大很多从而影响了你的功率因数,这样每个月交电费的时候很有可能被罚款,供电局要求大工业用电的功率因数要达到0.9,低于这个数越多你被罚的就越多,不要小瞧无功,你有可能有功电量用了10000元,被罚款就有可能5000,。对有功的电量没影响。他只会影响你这只表的计量,对其他的表计没干扰,如果你是各相电流对应着各相电压接线接线没有错误的话,也不会影响有功,只会影响无功,你现在又不考核无功,所以这么接是没什么影响的。
篇三,电表显示逆相序对计量电费有影响?
这个是逆相序的报警了。
逆相序报警需要查验的地方有:
1、电源的进线相序有没有反。
2、进表的U、V、W电压线有没反,如果反了,就属于电压逆相序。
3、进表的U、V、W电流线有没有反,如果反了就属于电流逆相序。
4、检查三相的电压线和电流线是不是同相,如果不同相且逆相序,对表计的计量影响很大。甚至不计量!