首页 > 电工技术 > 维修电工

施工现场照明设施如何防触电?

作者:老电工时间:2021-03-27 07:26:49

有关施工现场照明设施防触电的措施,施工现场照明设施怎么防止触电,所有配电箱、开关箱应由专人负责,用电设备和电气线路必须有保护接零,施工现场电工维修的安全操作规定。

施工现场照明设施防触电措施

1、所有配电箱、开关箱应由专人负责。且应每月定期检修一次。检查、维修人员必须是专业电工,检查、维修时必须按规定穿戴绝缘鞋、手套、必须使用电工绝缘工具。

2、对配电箱、开关箱进行检查、维修时,必须将其前一级相应的电源开关分闸断电,并悬挂停电检修标志牌,严禁带电作业。

3、移动的用电设备使用的电源线路,必须使用绝缘胶套管式电缆。

4、用电设备和电气线路必须有保护接零。

5、严禁施工现场非正式电工乱接用电线和安装用电开关。【用电设备和电气线路必须有保护接零】

6、残缺绝缘盖的闸刀开关禁止使用,电气设备所用保险丝,禁止用其他金属丝代替,并且需与设备容量相匹配。

7、电工必须严格执行电工安全操作规程,对电气设备要进行定期检查和试验,凡不合格的电气设备、工具要停止使用。

8、施工现场内严禁使用劲塑料线,所用绝缘导线型号及截面必须符合临电设计。

9、当发生电气火灾时即切断电源,用干砂灭火,或用干粉灭火器灭火,严禁使用导电的灭火剂灭火。

10、凡移动式照明,必须采用安全电压;地下室照明和潮湿现场的照明,应采用36V以下安全电压。

11、不得私自乱拉电源,严禁将电源线的金属丝直接插入插座。电源线不得使用裸导线和塑料线,不得沿地面熬设。

配电箱必须防雨、防水、电器布置符合规定,电器元件不应破损严禁带电明露,机电设备的金属外壳,必须采用可靠的接地或接零保护,手持电动工具和机械设备使用时,必须安装合格的漏电保护器,工地临时照明灯,标志灯、其电压不超过36伏。

特别潮湿场所,电气作业人员应穿绝缘鞋、戴绝缘手套。【用电设备和电气线路必须有保护接零】

一、进入施工现场必须遵守安全操作规程和安全生产纪律,特种作业人员必须持证上岗。

二、严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ   46─2005,按照施工用电组织设计架设三相五线制的电气线路,所有电线均应架空,过道或穿墙均要用钢管或胶套管保护,严禁利用大地作为工作零线

三、配电箱、开关箱内电气设备完好无缺。箱体下方进出线,开关箱应符合“一机、一闸、一漏、一箱”的要求,门、锁完善,有防雨、防尘措施,箱内无杂物,箱前通道畅通,并应对电箱统一编号,并设危险标志。保护零线(PE、绿/黄线)中间和末端必须重复接地,严禁与工作零线混接;产生振动的设备的重复接地不少于两处。

四、使用设备必须按规定穿戴和配备好相应的劳动保护用品,并应检查电气装置和保护设施是否完好,严禁设备带病运转和进行在运转中维修。

五、停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱。负载线、保护零线和开关箱发现问题应及时报告解决。搬迁或移动的用电设备,必须由专业电工切断电源并作妥善处理。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读