有关木工施工的安全知识,木工施工过程中必须注意安全,在一般规定中要求工作台、机械的设置要合理稳固,在车间内禁止吸烟动火,在支模与拆模也有相关要求,下面具体来看下。
1、工作台、机械的设置,应合理稳固,工作地点和通道应畅通,材料、半成品,堆放应成堆成垛,不影响交通。
2、操作木工机械不准戴手套,以防将手套卷进机械造成事故。
3、木模车间内的锯屑刨花应天天清理。在车间内禁止吸烟动火。
1、使用木料支撑,材料要剥皮,尖头要锯平,不能使用腐朽,扭裂的材料,不准用弯曲大、尾径小的杂料,层高在4m以内顶撑尾径不小于8cm,5m以内不小于10cm,5m以上需要经过设计。
2、顶撑应从离地面50cm高设第一道水平撑,以后每增加2m增设一道。水平撑要纵横向设置。
3、顶撑接头部位夹板不得小于三面,夹板不得小于50×8×2.5cm,相邻接头要互相错开。
4、支撑底端地面应整平夯实,并加垫木,不得垫砖,调整高底的木楔要钉牢,木楔不宜垫得过高,(最好是2块)。
5、采用木桁架支模应严格检查,发现严重变形,螺栓松动等要及时修复。
6、支模应接工序进行,模板没有固定前,不得进行下道工序。禁止利用拉杆、支撑攀登上下。
7、支设4m高以上的立柱模板,四周必须顶牢,操作时要搭设工作台,不足4m高的可使用马凳操作。
8、支设独立梁模要设临时工作台,不能站在柱模上操作和梁底模上行走。
9、二人抬运模板时要互相配合,协同工作。传送模板、工具应用运输工具或用绳子系牢后升降,不能乱扔。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。