首页 > 电工技术 > 维修电工

直流屏怎么调试,直流屏的调试步骤

作者:老电工时间:2022-04-02 11:05:18

有关直流屏的调试方法与操作步骤,调试直流屏时,先要检查一次和二次回路接线是否正确,直流屏的调试操作,测试交流双电源切换装置是否工作正常,双电源切换装置的下口电压是否正常等。

直流屏调试步骤

1、首先,检查一次和二次回路接线是否正确-主要是查致命错误,比如说弱点接口接上强电了,应该接入直流信号却接入交流信号了,还有就是短路问题。

2、避免了以上的原因,断开所有的断路器和保险,接通交流电源,测试交流双电源切换装置是否工作正常,双电源切换装置的下口电压是否正常。

3、交流部分测试正常后,依次闭合充电模块的交流开关,观察模块是否正常启动并测量模块输出电压和极性。

4、充电模块启动正常并输出电压和极性正确后,接通电池组开关及各母线开关,测量电池组开关下口、合母、控母电压和极性是否正确,并观察电压表计是否方向打翻。

5、一次接通馈出开关,分别测量馈出开关对应的端子电压和电压极性是否正确。

6、上述内容为一次回路的调试,上述步骤测量调试完毕后,接通监控电源。

7、监控上电后,观察监控显示是否正常和各个检测模块是否工作正常。

8、监控装置通电正常后,首先查看监控显示器上的报警信息,如果有报警信息,则按照报警信息查找相关问题,如没有,则查看监控装置显示的电压值、带上负载的电流值、开关量信息等。

9、监控上的主要模拟量、开关量信息经查看并测试正常后,开始测试直流母线的绝缘报警及支路接地阻值,一般220V系统可以用25-100K电阻测试,110V系统可以用7-100K测试。

10、电池巡检测试,最好将规定路数的电池都接入电池巡检,测试整体性能,如现场条件不够,可以拿单节电池依次测试。

至此为止,调试完毕,剩下的就是检查元器件安装紧固、导线与元器件是否有松动及工艺问题了。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读