首页 > 电工技术 > 维修电工

单相及三相用电设备额定电流计算公式与方法

作者:老电工时间:2021-08-06 05:13:30

有关单相及三相用电设备额定电流计算公式与方法,介绍了单相及三相用电设备的额定电流计算,包括单相负载的额定电流计算,三相负载的额定电流计算公式与计算实例。

单相及三相用电设备的额定电流计算方法

1、单相负载的额定电流计算

P=UI COSφ(功率=电压×电流×功率因素) 

式中:U-单相220V;COSφ--负载功率因数,一般取0.8;

例如:单相负载用电设备总容量为20KW,则线路额定电流根据公式计算为: I =20000/(220x0.8) = 113.6A。

根据额定电流113.6A,应应选用额定电流为140A的断路器。如遇配电柜配电箱内散热条件较差的,应降容为0.7~0.8 使用,则应选择160A断路器。如此根据不同的额定电流做分类选择。

2、三相负载的额定电流计算

P= UICOSφ(功率=电压×电流×功率因素) 

式中:U—三相380V;COSφ—负载功率因素,一般取0.8。

例如:一台额定功率为45KW三相电动机,计算电流 I =45000/( X380X0.8) = 85.5A。

可选择额定电流In=100A 断路器,散热条件差的场所,可能要选择120A 的断路器。如此根据不同的额定电流做分类选择。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读