操作票制度的具体执行要求
来源:电工天下时间:2022-07-24 13:40:41 作者:老电工手机版>>
操作票是“两票三制”中的重要内容之一,其在操作过程中的具体要求如下:
1、操作票由操作人员逐项填写,填写设备的双重名称。每张操作票只能填写一个操作任务。票面必须清楚整洁,不能任意涂改。其格式应符合统一规定。应事先连续编号,按编号顺序使用。
2、操作人和监护人要根据模拟图或接线图核对所填写的操作项目,并且要分别签名,然后经运行值班负责人审核签名。即“三审”制。可以不使用操作票的工作范围,不能任意扩大。
3、应填入操作票的项目有:
(1)应拉合设备后检查设备的实际位置;
(2)在进行倒负荷或解、并列前后,检查相关电源运行及负荷分配情况;
(3)设备检修后合闸送电前,检查送电范围内接地刀闸已拉开,接地线已拆除;
(4)进行停、送电时,在拉、合刀闸或拉出、推入手车式开关前,检查开关确在分闸位置;
(5)应拉合的设备,验电,装拆接地线,安装或拆除控制回路或电压互感器回路的熔断器,切换保护回路和自动化装置,检验是否确无电压。