维修电工常见故障有哪些,维修电工常见故障处理方法
来源:电工天下时间:2019-07-08 11:15:18 作者:老电工手机版>>
本文介绍了维修电工的常见故障,包括电压断路器故障、接触器的故障、热继电器故障等,并总结了这些维修电工常见故障的处理方法。
维修电工常见故障处理方法
1、电压断路器故障
触头过热,可闻到配电控制柜有味道,经过检查是动触头没有完全插入静触头,触点压力不够,导致开关容量下降,引起触头过热。此时要调整操作机构,使动触头完全插入静触头。
通电时闪弧爆响,经检查是负载长期过重,触头松动接触不良所引起的。检修此故障一定要注意安全,严防电弧对人和设备的危害。
检修完负载和触头后,先空载通电正常后,才能带负载检查运行情况,直至正常。此故障一定要注意用器设备的日常维护工作,以免造成不必要的危害。
2、接触器的故障
触点断相,由于某相触点接触不好或者接线端子上螺钉松动,使电动机缺相运行,此时电动机虽能转动,但发出嗡嗡声。应立即停车检修。
触点熔焊,接“停止”按钮,电动机不停转,并且有可能发出嗡嗡声。此类故障是二相或三相触点由于过载电流大而引起熔焊现象,应立即断电,检查负载后更换接触器。
通电衔铁不吸合。如果经检查通电无振动和噪声,则说明衔铁运动部分沿有卡住,只是线圈断路的故障。可拆下线圈按原数据重新绕绕制后浸漆烘干。
3、热继电器故障
热功当量元件烧断,若电动机不能启动或启动时有嗡嗡声,可能是热继电器的热元件中的熔断丝烧断。此类故障的原因是热继电器的动作频率太高,或负级侧发生过载。排除故障后,更换合适的热继电器、注意后重新调整整定值。
热继电器“误”动作。这种故障原因一般有以下几种:整定值偏小,以致未过载就动作;电动机启动时间过长,使热继电器在启动过程中动作;操作频率过高,使热元件经常受到冲击。重新调整整定值或更换适合的热继电器解决。
热继电器“不”动作。这种故障通常是电流整定值偏大,以致过载很久仍不动作,应根据负载工作电流调整整定电流。
热继电器使用日久,应该定期校验它的动作可靠性。当热继电器动作脱扣时,应待双金属片冷却后再复位。按复位按钮用力不可过猛,否则会损坏操作机构。
相关文章维修电工做哪些副业能挣钱

作为一名维修电工来说,可能工资不是太高,那么能不能利用业余时间来搞点副业,利用兼职赚点钱呢,当然是可以的,维修电工做哪些副业能挣钱,下面具体来了解下。
时间:2022-05-17 11:02:11
维修电工单臂电桥怎么用,单臂电桥使用方法图解

有关单臂电桥的使用方法,单臂电桥又称惠斯顿电桥,单臂电桥怎么用,单臂电桥的工作原理,分享了单臂电桥原理线路图与直流单臂电桥面板图。
时间:2021-06-24 08:31:34
电动葫芦常见故障的原因_电动葫芦运行异常检修方法

有关电动葫芦的常见故障的原因分析,包括按起动开关后电动葫芦不能正常工作,电动葫芦运行时出现异常响声,制动时停机下滑距离超过规定要求等故障问题的检修方法。
时间:2021-06-21 08:51:31
维修电工等级中三级和五级有什么区别

对于维修电工来说,能考一个高等级的证书,那么对于职业发展与提高工资水平均是大有帮助的,维修电工等级有很多个级别,比如维修电工三级与五级、高级技师等级别,这里介绍了维修电工等级中三级和五级的区别,一起来了解下。
时间:2020-10-31 18:41:59
电力猫常见故障的处理办法

电力猫是什么,电力猫的常见故障有哪些,包括电源故障、电力线信号载波信号无法接收、电力猫的网口指示灯不亮、所有指示灯正常不能上网等,提供了电力猫故障的处理方法。
时间:2020-06-29 14:44:26
维修电工电气消防知识及电气火灾的危害

有关维修电工电气消防知识及电气火灾的危害,熟悉引发电气火灾的几大原因,电气操作人员应该掌握必要的电气消防知识,以使在发生电气火灾时,运用正确的灭火知识,指导和组织人员迅速灭火。
时间:2020-05-14 15:21:36
维修电工必看安全知识

维修电工必看安全知识2017年最新整理维修电工必看安全知识一学习维修电工技术需要先进行安全知识培训,这个培训过程是每个企业必经的规程之一。
时间:2020-02-08 10:55:07
维修电工中级与电工证的区别

有关维修电工中级与电工证的区别,想从事电工行业,需要考哪些电工证,电工证有特种作业操作证,职业资格证,电工进网作业许可证等,如何考证,不同电工证之间的区别有哪些。
时间:2019-11-27 12:35:30
- 上一篇:维修电工现场故障排除方法及注意事项
- 下一篇:电工线路故障维修方法六点