有关控制器和按钮的安装知识,将控制器安装在方便观察和操作的位置上,控制器操作应灵活,挡位应明显准确,控制器触头压力应均匀,按钮之间的距离宜为50~80mm,按钮操作应灵活、可靠、无卡阻等。
一、控制器安装要求
1、控制器要安装在便于观察和操作的位置上,操作手柄或手轮的安装高度最好为800~1200mm。
2、控制器操作应灵活,档位要明显准确;操作手柄或手轮的动作方向,需要与机械装置的动作方向一致;操作手柄或手轮在各个不同位置时,其触头的分合顺序均要符合控制器开合图表的要求,通电后应按相应的凸轮控制器的位置检查电动机,并且要运行正常。
3、控制器触头压力应均匀,触头超行程不能小于产品技术文件的规定。
二、按钮安装要求
1、按钮之间的距离应为50~80mm,按钮箱之间的距离为50~100mm;倾斜安装时,与水平面的夹角不能小于30°。
2、按钮操作应灵活、可靠、无卡阻。
3、集中在一起安装的按钮应有编号或不同的识别标志,紧急按钮应有明显标志,并设保护罩。