防爆电气设备修理工作业操作规程,参考如下:
1、上班前不得喝酒,上班时不能做与本职工作无关的事情,严格遵守有关规章制度。
2、防爆电气设备修理过程中,通电试验时,必须不少于两人协同工作。严格执行停送电制度,严禁带电作业。
3、检修用配件和零部件应采用符合标准规定的合格品,不得使用没有合法生产手续,未经试验、检验的自制产品作为配件。
4、防爆电气设备经修理后达不到防爆要求的,严禁下井使用。
5、修理前准备好必要的材料、配件、工具、测试仪器及其他用具。
6、在起、拉、吊、运防爆电气设备前,应对使用的器具进行检查。
7、防爆电气设备检修前,必须对防爆设备的完好程度、防爆壳体及防爆面进行全面检查,详细记录检查情况。
8、对防爆设备脏污、锈蚀部分和油漆脱落部分进行清理。
9、严格实行定期检修制度,井下防爆电气设备应定期升井到地面进行大修。
10、拆装防爆电气设备时,应用专用工具,严禁野蛮拆装和违章操作。
11、防爆电气设备拆开后,防爆面要妥善放置保管,对不符合防爆要求的,必须进行处理,对沾污或局部有可处理损伤的防爆面,经处理后的粗糙度和防爆间隙应符合防爆标准的规定,防爆面应进行钝化处理并涂防锈油。
12、对损伤的触头、接点、线圈、消弧罩等零部件修理后应达到检修质量标准要求,保证安全使用,对无法修复的各种零部件必须更换。
13、选用熔片、保护装置的整定应与电气设备性能一致,严禁用保险丝代替熔片。
14、修理电气设备时,不准任意改动原设备上的端子位序和标记;所换的组件必须是校验合格的,固定要牢固,接线要合理。
15、经修理后的防爆电气设备的机械传动部分应动作灵活,刀闸、主回路动静触头和辅助接点接触符合规定要求,内部接线牢固、无松动,电气保护动作灵敏可靠。
16、防爆电气设备修完装盖前,必须详细检查防爆腔,应无遗留的线头,零件等杂物,保持防爆设备主防爆腔和各个接线盒防爆腔内清洁无杂物。
17、对防爆电气设备涂刷防锈漆和防护漆时,不得沾污防爆面。
18、按规定项目对设备防爆性能进行检查试验,并记录主要参数,达不到规定要求的,要找出原因,重新修理并试验,直至合格为止。电气试验合格后,出具产品检修证书,签字盖章入库存放。
19、实行防爆电气设备检修责任制,谁检修、谁负责,严格按防爆设备检修标准认真检查,
20、对修理后仍不能保证安全使用或严重损坏无法修理的电气设备,应予以报废,做好报废标记后送指定地点。
21、每台防爆电气设备完成检修工作后应整理检修记录及试验报告。
22、防爆电气设备应编号管理,建立修理档案。修理档案应注明检修设备编号、型号、检修日期、检修内容、更换的主要零、部件、安全保护装置的整定值、选用保险片(丝)的额定通过电流值等项内容、试验情况和检修入的签字等项内容。
23、清点工具、仪表、材料,清扫工作环境卫生,电气设备停好电后方可离开工作场所。
相关文章电气设备停电检修时的五项安全措施

电气设备停电检修工作包括全部停电和部分停电两种,对10kV及以下的带电设备和线路与人体距离小于0.35m时,均需要停电检修;如果距离大于0.35m且小于0.7m时,则需要设置遮栏,否则也应停电检修。
时间:2022-04-20 20:48:17
电动葫芦的七条安全使用规程

在操作电动葫芦时,有如下的安全注意事项必须多加关注:1、严禁斜拉,超载起重;严禁交叉起吊;2、严禁起吊时手抓钢索;3、禁止起吊时人在起吊物下方行走、停留、作业。
时间:2022-02-25 22:15:58
划线钳工的7条安全技术操作规程

划线钳工安全技术操作规程,共有7条,参考如下:1、平台周围应保持整洁,1米内禁止堆放物件。2、经常检查手锤、样冲等工具,不得有裂纹、飞边、毛刺,顶部不得淬火,手锤柄要安装牢固。
时间:2022-02-17 11:04:34
电气维修工安全技术操作规程大全

电气维修工的安全技术操作规程,共分为二大项,一是电气维修工一般规定,二是电缆敷设安全操作规程,在进行电气维修时严格执行停送电制度,不准带电检修,下面具体来看下。
时间:2022-02-17 10:56:19
移动电动工具的6条安全使用规程

移动电动工具的安全操作规程,参考如下:拖线板必须经过带漏电保护开关的插座,并且配有插头,临时直接接到过电流保护的开关上不超过三天,拖线板电线长不超过10米。
时间:2022-02-17 10:52:25
手持式电动工具的8条安全技术操作规程

手持式电动工具的安全技术操作规程,参考如下:待使用的手持式电动工具,必须具有出厂合格证和说明书,并且要制定出相应的安全技术措施,认真按照安全技术操作规程操作。
时间:2022-02-17 10:49:15
手持式电动工具的12条安全操作规程

手持式电动工具的安全操作规程,参考如下:手持式电动工具(以下简称工具)应有专人保管、定期检查,严格借用手持和登记建卡等管理制度。
时间:2022-02-17 10:45:36
电气仪表修理工安全操作规程

有关电气仪表修理工的安全技术操作规程,该规程可以规范电气仪表修理工的操作,防止发生人身伤害事故,该安全技术操作规程适用于有电气仪表修理工岗位的生产车间或作业场所,下面具体来了解下。
时间:2022-02-12 06:40:34
- 上一篇:变配电及维修操作规程10则
- 下一篇:交流固定(移动)式柴油发电机组十四条操作规程